标题: 火灾报警系统设计用什么型号温度传感器?ds18b20量程过小不行 [打印本页]

作者: 杨青木    时间: 2018-4-23 18:23
标题: 火灾报警系统设计用什么型号温度传感器?ds18b20量程过小不行
ds18b20量程过小不符合要求,求大神指点。

作者: 444230823    时间: 2018-4-23 18:43
加油,,,,,很厉害,,这个程序
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-4-23 19:40
那你需要多大量程的测量
作者: yzwzfyz    时间: 2018-4-23 19:56
用铂电阻吧
作者: yzh123    时间: 2018-4-23 19:57
铂电阻pt100
作者: wulin    时间: 2018-4-23 20:28
火灾报警系统应该是用烟雾传感器或红外传感器,如果用温度传感器怕是容易误报或漏报。
作者: 夕阳醉了I    时间: 2018-4-23 20:35
不太懂这个。。
作者: 杨青木    时间: 2018-4-23 21:46
yzwzfyz 发表于 2018-4-23 19:56
用铂电阻吧

能说一下具体型号吗?

作者: 杨青木    时间: 2018-4-23 22:11
wulin 发表于 2018-4-23 20:28
火灾报警系统应该是用烟雾传感器或红外传感器,如果用温度传感器怕是容易误报或漏报。

我刚开始没仔细看任务书,也是这么认为的。但是任务书上要测温度 。。。
作者: 杨青木    时间: 2018-4-23 22:13
yzh123 发表于 2018-4-23 19:57
铂电阻pt100

这个可以用于火灾报警吗,2B级精度 PT100,我用这个精度的 大神你说合适不合适 ?
作者: 杨青木    时间: 2018-4-23 22:44
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-4-23 19:40
那你需要多大量程的测量

0~500度
作者: 青青之歌    时间: 2018-4-23 23:38
不知道可不可以火焰传感器
作者: qaz122222222    时间: 2018-4-24 00:22
sht21.......
作者: 15611576083    时间: 2018-11-30 23:49
用火焰传感器,我的毕业设计就是mq2和火焰传感器
作者: jning    时间: 2023-4-26 20:30
ds18b20量程是55°到125°是吗
作者: Hephaestus    时间: 2023-4-26 21:23
你这是火灾报警器又不是炼钢炉温控器,比如75度是现实世界不可能存在的正常温度,就认为是火灾了呗!测具体温度就算是传感器够用,你的连线能挺得住吗?无线传输更不靠谱,报警器早就被烧成灰了。