标题: 单片机中断(微动开关)控制电机先后转动,可是开关有抬起和放下这样是会被触发两次? [打印本页]

作者: ZHANG@123456789    时间: 2018-6-11 15:49
标题: 单片机中断(微动开关)控制电机先后转动,可是开关有抬起和放下这样是会被触发两次?
用中断(微动开关)控制电机先后转动,可是微动开关有抬起和放下。这样是会被触发两次。这个怎么解决啊?求大神帮助。

作者: taotie    时间: 2018-6-11 16:25
应该可以设置上升沿或下降沿触发。
作者: jmkl128    时间: 2018-6-11 17:44
中断不是有下降沿中断吗?按一次,就触发一次
作者: bayga456    时间: 2018-6-11 23:17
开关接触是有抖动的,要加去抖动延时吧
作者: 635豪哥    时间: 2018-6-12 01:39
换个开关试试,不要用两次触发的
作者: fanfengwei    时间: 2018-9-13 16:42
首先要根据电路将中断设置为上升沿或下降沿触发,然后在中断处理函数里面延时去抖,还要加上松手检测,就OK了
作者: 熊大946    时间: 2018-12-28 10:13
可以不用中断啊,直接循环检测某个io口的电平,加个消抖就行了
作者: DWAWD    时间: 2018-12-28 15:21
可以换个开关,开下程序
作者: mamba啊    时间: 2022-5-3 14:52
第一个办法是:利用电池,直流电机,双联双触点微动开关(一个按钮下去另一个按钮会起来)。两开关动触点分别接电池正负极,两开关常开和常闭触点并联后接入电机。
第二钟办法:利用小型继电器和单触开关组合亦可实现。
作者: Luckyhorse009    时间: 2022-5-31 20:48
消抖就可以了