第一篇电介质的电气强度一名词解释
1 击穿,击穿电压,击穿场强
击穿:电介质在电场作用下丧失其绝缘性能,形成沟通两极的放电。击穿电压:使电介质失去其绝缘性能所需要的最低临界外加电压。
绝缘强度:在均匀电场中、使电介质不失去其绝缘性能所需要的最高临界外加电场强度。
外界电离因子在阴极附近产生了一个初始电子,如果空间电场强度足够大,该电子在向阳极运动时就会引起碰撞电离,产生一个新的电子,初始电子和新电子继续向阳极运动又会引起新的碰撞电离,产生更多电子 。依此,电子将按照几何级数不断增多,类似雪崩似地发展。这种急剧增大的空间电子流被称为电子崩
非自持放电: 依靠外电离因素的作用而维持的放电自持放电:只需要外加电压就能维持的放电
当气体成分和电极材料一定时,气体间隙击穿电压(Ub)是气压(p)和极间距离(d)乘积的函数。
由于电场强度沿气隙的分布极不均匀,因而当所加电压达到某一临界值时, 曲率半径较小的电极附近空间的电场强度首先达到了起始场强 E0,因而在这个局部区域出现碰撞电离和电子崩,甚至出现流注,这种仅仅发生在强场区(小
曲率半径电极附近空间)的局部放电称为电晕放电。它是极不均匀电场中特有的气体放电现象,是划分均匀(稍不均匀)电场和极不均匀电场的依据。
在极不均匀电场中,放电一定从曲率半径较小的那个电极表面开始,与该电极极性无关。但后来的发展过程、气隙的电气强度、击穿电压等都与该电极的极性有密切的关系。极不均匀电场中的放电存在着明显的极性效应。
冲击击穿特性最好用电压和时间两个参量来表示,这种在“电压-时间” 坐标平面上形成的曲线,通常称为伏秒特性曲线,它表示该气隙的冲击击穿电压与放电时间的关系。
在电场作用下,正、负束缚电荷只能在微观尺度上作相对位移,不能作定向运动。正负束缚电荷间的相对偏移,产生感应偶极矩。在外电场作用下,电介质内部感生偶极矩的现象,称为电介质的极化。
电介质在电场作用下的往往会发生电能转变为其它形式的能(如热能)的情况,即发生电能的损耗。常将电介质在电场作用下,单位时间消耗的电能叫介质损耗。
最基本的极化型式有电子式极化、离子式极化和偶极子极化等三种,另外还有夹层极化和空间电荷极化等
1 下图为气体放电的伏安特性曲线,试解释 0—a 段,a—b 段,b—c 段等电场内部发展的过程。
1、0—a 段,U>Ua, 起始带电粒子定向运动,随着外加电压的加大,带电粒子的运动速度越来越快,故电流在加大,此时气隙仍处在绝缘状态.
2、 a—b 段,单位时间内产生的带电粒子带电粒子投入运动,运动速度达到趋引速度,没有新的带电粒子来源。此时电流仅取决于外电离的因素,而与电压大小无关
不同点:流注的形成过程中有二次崩的形成、二次电离在气体击穿过程中起了重要作用。
改善电场分布。包括:改进电极形状以改善电场分布,利用空间电荷改善电场分布,采用屏障。
可利用“油—屏障”式绝缘(例如覆盖层、绝缘层和隔板等)来减少杂质的影响, 这些措施都能显著提高油隙的击穿电压。
第二篇电气设备绝缘试验一名词解释1 常见电气设备绝缘试验项目
常见试验项目:测量绝缘电阻,吸收比,泄漏电 流,介质损耗角正切,局部放电,电压分布等。
由于电气设备内部绝缘里面存在的弱点,在一定外施电压下发生的局部的重复击穿和熄灭现象
1 介质损耗角正切的测量工具。采用西林电桥测量 2 绝缘预防性试验的目的是什么?
绝缘故障大多因内部存在缺陷而引起,通过测量电气特性的变化来发现隐藏着的缺陷。 3 电气设备的绝缘老化的原因。
主要有热的作用、电的作用、机械力的作用、以及水分、氧化和射线及微生物的作用等。 4 为什么要进行介质损耗角正切的测量?
介质的功率损耗 与介质损耗角正切成正比,所以后者是绝缘品质的重要指标, 测量值是判断电气设备绝缘状态的一项灵敏有效的方法。能反映绝缘的整体性缺陷(如全面老化)和小电容试品中的严重局部性缺陷。
局部放电发生在一个或几个绝缘内部的气隙或气泡之中,因为在这个很小的空间内电场强度很大。它的放电能量很小,所以它的存在并不影响电气设备的短时绝缘强度。但如一个电气设备在运行电压下长期存在局部放电现象,这些微弱的放电能量和由此产生的一些不良效应,如不良化合物的产生,就可以慢慢地损坏绝缘,日积月累,最后可导致整个绝缘被击穿,发生电气设备的突发性故障
表面比较清洁时,其分布规律取决于绝缘结构本身的电容和杂散电容,表面染污受潮时,分布规律取决于表面电导。通过测量绝缘表面上的电压分布亦能发现某些绝缘缺陷。 8 说明下图工频高电压试验的基本线路1—8 各部分名称
试验变压器与连续运行时间不长,发热较轻,因而不需要复杂的冷却系统。漏抗大,短路电流较小,可降低机械强度方面的要求。
按规定的升压速度提升作用在被试品 TO 上的电压,直到它等于所需的试验电压为止。保持 1 分钟,没有发现绝缘击穿或局部损伤,可认为合格通过。
利用倍压整流原理制成的直流高压串级装置(或称串级直流高压发生器)能产生出更高的直流试验电压。
两个特制的电极间加上电压,电极间就会受到静电力的作用,而且大小与数值有固定关系,设法测量静电力的大小就确定所加电压的大小。利用这一
原理制成的仪表即为静电电压表,它可以用来测量低电压,也可以在高压测量中得到应用。
工作原理基于一定直径的球隙在一定极间距离时的放电(击穿)电压为一定值。球隙的优点:击穿时延小,具有比较稳定的放电电压值和较高的测量精度
50%冲击放电电压与静态放电电压的幅值几乎相等。不必对湿度进行校正。
被测电压很高时,测压器无法直接测量,则采用高压分压器来分出一小部分电压,然后利用静电电压表、峰值电压表、高压脉冲示波器等来测量。 20 高压分压器分类。
第三篇电力系统过电压与绝缘配合一名词解释1 电力系统过电压的分类
计算电压、电流时,可将入射波和波阻抗为 Z 的集中参数来代替。电源电势为电压入射波的两倍,电源内阻等于线路波阻抗。如图所示。
金属氧化物避雷器(Metal Oxide Surge Arresters,简写为 MOA) 4 电力系统接地以及分类
(1)导线对地面:(2)导线之间:(3)导、地线之间:(4)导线与杆塔之间
根据设备在系统中可能承受的工作电压及过电压,考虑限压装置的特性和设备的绝缘特性来确定必要的耐受强度,以便把作用于设备上的各种电压所引起的绝缘损坏和影响连续运行的概率,降低到在经济上和运行上能接受的水平。二简要分析1 设某变电所的母线上共接有 n 条架空线路,当其中某一线路遭受雷击时,即有一过电压波 U0 沿着该线进入变电所,试求此时的母线电压 Ubb。
进入线路 2 的电压最终幅值只由 Z1和 Z2来决定,而与中间线段的存在与否无关。动态影响与 Z0 和 Z1 和 Z2 有关:当 Z0 介于二者之外时,UB 是逐次叠加而增大, 即 Z0 的存在降低了 UB 电压的上升速度。
当无限长直角波作用于绕组时,绕组中的电压起始分布很不均匀,其不均匀程度与 αl 值有关:αl 愈大分布愈不均匀,且大部分电压降落在首端,在 x=0 处有最大电位梯度,因此需要对绕组首端绝缘应采取保护措施。
冲击电压波头时间越长,上升速度越低,则绕组上的初始电压分布由于受电感电流的影响,就将与稳态电位分布较接近,振荡过程的发展就比较缓和, 绕组各点对地的最大电位和纵向电位梯度也将较低;
保护原理:避雷针(线)一般均高于被保护对象,它们的迎面先导往往开始得最早,发展得最快,最先影响雷电下行先导的发展方向,使之击向避雷针
(线),并顺利泄入地下,使处于它们周围的较低物体受到屏蔽保护、免遭雷击。
当雷电入侵波或操作波超过某一电压值后,避雷器将优先于与其并联的被保护电力设备放电,从而限制了过电压,使与其并联的电力设备得到保护。
(2)避雷器应具有一定的熄弧能力,以便可靠地切断在第一次过零时的工频续流。
最简单,最原始的限压器。保护间隙与被保护绝缘并联,且前者的击穿电压要比后者低,当过电压波袭来时,保护间隙先击穿,使过电压波原有的幅值 Um 被限制到等于保护间隙 F 的击穿电压值 Ub,从而保护了设备。
阀式避雷器主要由火花间隙 F 及与之串联的工作电阻(阀片)组成。下图为示意图。
6)发电机的中性点大多比接地或经消弧线圈接地,因此在电网中发生一相接地故障时,发电机的中性点电位将升至相电压,所以用于保护中性点绝缘的中性点避雷器 FV3 的灭弧电压应选的高于相电压。
对于断续电弧接地过电压,最根本的防护办法就是不让断续电弧出现,可以通过改变中性点接地方式来实现。
(一)采用中性点有效接地方式 (二)采用中性点经消弧线圈接地方式21 切除空载变压器过电压影响因素和限制措施
空载长线电容效应引起的工频电压升高不对称短路引起的工频电压升高
(2)在电压互感器开口三角绕组中接入阻尼电阻,或在电压互感器一次绕组的中性点对地接入电阻。
(3)在有些情况下,可在 10kV 及以下的母线上装设一组三相对地电容器,或用电缆段代替架空线段,以增大对地电容,从参数搭配上避开谐振。
(4)在特殊情况下,可将系统中性点临时经电阻接地或直接接地,或投入消弧线圈,也可以按事先规定投入某些线路或设备以改变电路参数,消除谐振过电压。
●在技术上处理好各种电压、限压措施和设备绝缘耐受能力三者之间的配合关系;
●在经济上协调设备投资费、运行维护费和事故损失费(可靠性)三者之间的关系。
具有足够的雷电冲击绝缘水平,能保证线路的耐雷水平与雷击跳闸率满足规定要求。
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |