标题:
串口转RS485电路问题(只能单向传输)请指教
[打印本页]
作者:
774559006
时间:
2018-8-31 09:04
标题:
串口转RS485电路问题(只能单向传输)请指教
请教一下,这是一个信号转换电路,但是现在测试到有问题,就是串口发送数据,485那边没有数据出来,但是485发送进来缺有数据传输给串口,不知道哪里有问题
TIM图片20180831090438.png
(21.74 KB, 下载次数: 94)
下载附件
2018-8-31 09:04 上传
作者:
小猫猫爱吃鱼
时间:
2018-8-31 09:49
你好!软硬件结合排查故障
1、首先呢,检查485芯片使能端的控制信号
2、485芯片最好加光耦控制,避免芯片损坏时,其他485节点被吊死
作者:
人中狼
时间:
2018-8-31 10:21
试试降低波特率,或者把Q1换成74HC14,另外可以把使能端强制拉高,测试485芯片发送是否有问题
作者:
hexiang1320
时间:
2018-8-31 10:44
看看信号使能端有没有控制信号
作者:
18337101685
时间:
2018-8-31 11:31
检查一下485收发控制引脚
作者:
wushiye54
时间:
2018-8-31 13:54
把引脚4(DI)接地
作者:
774559006
时间:
2018-8-31 15:53
找到原因了,自己粗心,电路是可行的,我三极管封装画错了,B,E极反了,谢谢大家的指导