为什么通电后继电器线圈两端电压降低了?减少的那4.18V DC去哪了?

3q.jpg (89.2 KB, 下载次数: 76)

3q.jpg

2q.jpg (4.4 MB, 下载次数: 80)

2q.jpg

1q.jpg (4.47 MB, 下载次数: 87)

1q.jpg

作者: caiseshamo    时间: 2018-11-16 22:56
据说是你的电源功率不够,大负载会拉低电源电压~~~
作者: wc86110    时间: 2018-11-17 00:07
元器件的性质就是这样了不可避免的,对功率不足 负载大或带载能力差的电源表现尤为明显,没见过车载设备在车子启动时瞬间会失常么
作者: whhfdz    时间: 2018-11-17 06:46
继电器的线圈电流很小,一般电源供电不会出现这种情况,可能是供电接线,或测量接线的问题,你可用一个12V的稳压电源,接在继电器线圈两端,能听到衔铁吸合的声音,这时用万用表测量吸合后的电压,正常情况电源电压不会有明显的变化,正常情况下,变化不会超过0.1V.
作者: zl2168    时间: 2018-11-17 08:07
电源有内阻,输出电流通过内阻时产生压降。输出电流愈大,端电压愈低。
作者: air163    时间: 2018-11-17 08:08
供电功率不足吧!
作者: angmall    时间: 2018-11-17 14:15
供电功率不足, 你的电源功率不够, 输出电流很小, 这个继电器要大概 30mA。
作者: 十四十四十四    时间: 2018-11-17 15:07
是因为什么呢,具体我也不是太清楚
作者: likevc    时间: 2018-11-17 15:40
内阻大!!!!降到导线上或是电源内阻或是测量回路里了。
作者: jefelee    时间: 2018-11-17 15:55
angmall 发表于 2018-11-17 14:15
供电功率不足, 你的电源功率不够, 输出电流很小, 这个继电器要大概 30mA。

说的很对,谢谢。问一下,那降低的那几伏被降哪里去了呢?
作者: xiong2013    时间: 2018-11-17 17:42
电源功率不足
作者: zl2168    时间: 2018-11-17 19:16
jefelee 发表于 2018-11-17 15:55
说的很对,谢谢。问一下,那降低的那几伏被降哪里去了呢?

你没有仔细读我写的回答,或没理解。降低的那几伏被降在了电源内阻上,不理解的原因是没有电路基础。建议先学理论,打基础,否则,问题多多,事倍功半。
作者: angmall    时间: 2018-11-17 20:58
你的电源是恒流电源,设置在输出电流20mA,这个继电器要大概30mA,降低的那几伏被降在了电源内阻上。
建议楼主先学习一下电路分析,模电的基础。

作者: zjjhtony    时间: 2018-11-17 21:25
个人认为:你可以设定V-set-12V,I-set=0.5A
看看这样电压会不会降低。
作者: z123z    时间: 2018-11-17 22:00
上年已经显示cc,说明工作在横流模式,电流设置大一点就好了
作者: yong761228    时间: 2018-11-18 18:20
能量守恒定律,你设置最大20mA电流,如果12V电压,这样就应该最大输出12Vx0.02=0.24W, U平方/R=0.24,你可以测量你的继电器电阻,就可以算出U值。这就是电源功率不够,电压降。