    亲友家照明线路突然全部不通,而插座专线正常,空调专线也正常。找来电工检测一天,未果,具体表现为合上空气开关,空开下侧电压正常,所有照明均不亮,打开开关盒,用验电笔检测火线正常,盒内附加插座电压也正常。

    亲友呼来本非主流电工,随身携带万用表一块,十字一字螺丝刀各一,上门修理。

    经初步排除,开关盒内插座与开关为分立线路,这在规范的综合布线中比较少见,一般都是插座是插座,开关是开关。早期的综合开关也是将开关的火线直接从插座去取,零线在母线上去取。由于这种布线比较少见,在排障过程中确实走了不少弯路。

    根据实际测量,我分析:所有开关火线电压正常,最大的可能是零线母线短线,但空开下侧零线母线正常,只能逐步寻找观察孔了。

    由于靠山屯施工队在装修时把配电盒上面吊顶封闭,只有20厘米宽的玻璃能拿下,而墙壁的观察孔已经被靠山屯村民用水泥封死,然后进行了粉刷,根本找不到观察孔!后骚扰楼下木有装修的邻居才找到大致位置,用锤子暴力敲打一阵,敲下一千克水泥后,终于看到电源母线!

    原因找到了,原来盖楼是,母线接头本来不是太紧,昨日故障时由于先来的电工暴力拉扯,从配电盒将零线拉断,接上后包扎完毕,故障修复。

温馨提示:零线和母线断开后,直接测量电灯座,现象是火线零线均带电,很多人认为正常,其实不然,恰恰证明零线已断线,电压是通过灯泡串联过去的虚电压,一点零线接上,灯就亮了,零线就基本没有电压了。

 

    修理完毕,酒菜招待不提,专车送回家种菜,下略......