一楼上行呼叫信号 M1.0
二楼上行呼叫信号 M1.1
二楼下行呼叫信号 M1.2
三楼上行呼叫信号 M1.3
三楼下行呼叫信号 M1.4
四楼下行呼叫信号 M1.5
TITLE= 四层电梯控制系统
Network 1
// 一楼上行呼叫
LD I0.0
O Q0.0
AN M4.1
= Q0.0
Network 2 // 二楼上行呼叫
LD I0.1
O Q0.1
LDN M4.2
O Q1.5
ALD
= Q0.1
Network 3
// 二楼下行呼叫
LD I0.2
O Q0.2
LDN M4.2
O Q1.4
ALD
= Q0.2
Network 4 // 三楼上行呼叫
LD I0.3
O Q0.3
LDN M4.3
O Q1.5
ALD
= Q0.3
Network 5 // 三楼行下呼叫
LD I0.4
O Q0.4
LDN M4.3
O Q1.4
ALD
= Q0.4 Network 6 // 网络标题 // 四楼下行呼叫
LD I0.5
O Q0.5
AN M4.4
= Q0.5
Network 7 // 电梯内呼一楼
LD I1.4
O Q0.6
O T40
AN I0.6
= Q0.6
Network 8 // 电梯内呼二楼
LD I1.5
O Q0.7
AN I0.7
= Q0.7
Network 9 // 电梯内呼三楼
LD I1.6
O Q1.0
AN I1.0
= Q1.0
Network 10 // 电梯内呼四楼
LD I1.7
O Q1.1
AN I1.1
= Q1.1
Network 11 // 二分钟内无操作自动返回一楼
LDN Q1.4
AN Q1.5
AN M4.0
TON T40, 3000
Network 12 // 一楼平层信号 LD I0.6
O M4.1
AN I0.7
AN I1.0
AN I1.1
= M4.1
Network 13 // 二楼平层信号
LD I0.7
O M4.2
AN I0.6
AN I1.0
AN I1.1
= M4.2
Network 14 // 三楼平层信号
LD I1.0
O M4.3
AN I0.6
AN I0.7
AN I1.1
= M4.3
Network 15 // 四楼平层信号
LD I1.1
O M4.4
AN I0.6
AN I0.7
AN I1.0
= M4.4
Network 16 // 桥厢在一楼时向上运行信号
LD Q0.7
O Q1.0
O Q1.1
O Q0.1
O Q0.2
O Q0.3
O Q0.4
O Q0.5
A M4.1
= M2.1
Network 17 // 桥厢在二楼时向上运行信号 LD Q1.0
O Q1.1
O Q0.3
O Q0.4
O Q0.5
A M4.2
= M2.2
Network 18 // 桥厢在三楼时向上运行信号
LD Q1.1
O Q0.5
A M4.3
= M2.3
Network 19 // 上升信号
LD M2.1
O M2.2
O M2.3
= M2.0
Network 20 // 轿厢上行
LD M2.0
AN Q1.3
AN M5.0
AN Q1.5
= Q1.4
Network 21
LD Q1.4
O M6.0
AN Q1.5
AN I1.1
= M6.0
Network 22 // 桥厢在二楼时向下运行信号 LD Q0.6
O Q0.0
A M4.2
= M3.2
Network 23 // 桥厢在三楼时向下运行信号 LD Q0.6
O Q0.7
O Q0.0
O Q0.1
O Q0.2
A M4.3
= M3.3
Network 24 // 桥厢在四楼时向下运行信号
LD Q0.6
O Q0.7
O Q1.0
O Q0.0
O Q0.1
O Q0.2
O Q0.3
O Q0.4
A M4.4
= M3.4
Network 25 // 桥厢下行信号 LD M3.2
O M3.3
O M3.4
= M3.0
Network 26 // 桥厢下行 LD M3.0
O M3.7
AN Q1.4
AN M5.0
AN Q1.3
= Q1.5
Network 27
LD SM0.1
O M3.7
AN M4.1
= M3.7
Network 28
LD Q1.5
O M6.1
AN Q1.4
AN I0.6
= M6.1
Network 29 // 一楼桥厢外呼梯信号保持
LD Q0.0
O M1.0
AN M1.6
= M1.0
Network 30 // 二楼桥厢外呼梯信号保持
LD Q0.1
AN Q1.5
O M1.1
AN M1.6
= M1.1
Network 31
LD Q0.2
AN Q1.5
O M1.2
AN M1.6
= M1.2
Network 32
LD Q0.3
AN Q1.4
O M1.3
AN M1.6
= M1.3
Network 33
LD Q0.4
AN Q1.4
O M1.4
AN M1.6
= M1.4
Network 34
LD Q0.5
O M1.5
AN M1.6
= M1.5
Network 35 // 桥厢内呼梯信号保持 LD Q0.6
O M0.4
AN M1.6
= M0.4
Network 36 // 桥厢内呼梯信号保持 LD Q0.7
O M0.5
AN M1.6
= M0.5
Network 37 // 桥厢内呼梯信号保持
LD Q1.0
O M0.6
AN M1.6
= M0.6
Network 38 // 桥厢内呼梯信号保持
LD Q1.1
O M0.7
AN M1.6
= M0.7
Network 39 // 一楼停车信号
LD M0.4
O M1.0
AN M1.6
A M4.1
= M5.1
Network 40 // 二楼停车信号
LD M0.5
O M1.1
O M1.2
AN M1.6
A M4.2
= M5.2
Network 41 // 三楼层停车信号
LD M0.6
O M1.3
O M1.4
AN M1.6
A M4.3
= M5.3
Network 42 // 四楼层停车信号
LD M0.7
O M1.5
AN M1.6
A M4.4
= M5.4
Network 43 // 自动及手动开门 LD I2.0
O Q1.2
O T37
O M4.0
AN M0.1
AN Q1.4
AN Q1.5
AN I1.2
AN Q1.3
= Q1.2
Network 44
LD M5.1
O M5.2
O M5.3
O M5.4
LPS
AN Q1.2
TON T37, 20
LPP
= M5.0
Network 45 // 手动及自动关门
LD I2.1
O Q1.3
O T38
AN I1.3
AN Q1.2
AN I2.0
AN M4.0
= Q1.3
Network 46
LD I1.2
AN I2.0
AN M4.0
TON T38, 50
Network 47
LD Q1.4
O Q1.5
AN M1.6
= M0.1
Network 48 // 保持信号的取消
LD Q1.3
= M1.6
Network 49 // 电梯外呼信号的开门信号
LD I0.0
A M4.1
LD I0.1
O I0.2
A M4.2
OLD
LD I0.3
O I0.4
A M4.3
OLD
LD I0.5
A M4.4
OLD
= M4.0