标题: 请问这个湿度应该怎么计算?有对应的电压值 [打印本页]

作者: alex-yang    时间: 2019-1-24 09:59
标题: 请问这个湿度应该怎么计算?有对应的电压值

dis_number=(adrh)
adrh是ad口高位寄存器
这个寄存器是可以直接读到值的
请各位大神们看一下

作者: 笨笨兔    时间: 2019-1-24 10:33
直接读寄存器的值,得到电压值---->根据电压查表----->计算实际的湿度
大概就是这样;寄存器要不是直接电压值,先计算吧。
作者: yzwzfyz    时间: 2019-1-24 11:07
又是个学习不认真的。先查下,读到的AD值对应的电压是多少?再转换成对应的温度。
从表上看,每0.3V是10%。
作者: xuyaqi    时间: 2019-1-24 16:30
根据电压找到湿度区间,然后线性插补。
作者: Y_G_G    时间: 2019-1-24 17:03
温度?湿度?
温度:对应的AD值查表
湿度:这个有点不好搞,好像是要用到交流信号的,不同的感应器不同的算法,最好是模块,直接读取数字值最好
作者: Trump1438    时间: 2019-1-24 20:08
这里是一个测电压值的oltag=5000*voltag/4095; //2的12次方是4096 ,4096分频,5000是mV
同理;(你设好的湿度值) * (实时数据值) / 分频(4096,1024等)
就是用你分频等份*基准湿度值得到你的湿度取值

作者: 梦阁一456    时间: 2020-3-23 19:24
根据得到的 电压值 用if等 进行 划分 判断




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1