标题: PLC编程时最易犯的低级错误 [打印本页]

作者: 杭州良石技术    时间: 2019-3-1 10:50
标题: PLC编程时最易犯的低级错误
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或运行到某个位置停止不前,才察觉出来有问题,再对PLC程序逐条逐句查找分析,或采取对程序逐条逐句执行,费时费工。

那么究竟是什么问题易使我们犯下这种低级错误呢?继电器电气控制的固有思维,在编制程序时,某个或几个输入点采用物理常闭触点(如停止开关、行程限位开关),在程序中,仍延续继电器电气控制方式编制,即仍采用常闭接点作为导通条件使用。

下面用一个简单的启停与自锁电路示例来说明。



根据上图编制的不能运行的错误PLC程序如下:



PLC上电后,X000、X002常闭点就会断开。即逻辑值为“0”

Y0=(Y0+X001)×X000×X002

从上面数字逻辑表达式可知,在按下启动按钮SB1后,X001的逻辑值为“1”,而Y0的逻辑值永远不会变化,始终为“0”。原因是与PLC内部输入电路有关,以下是PLC内部输入等效电路:

正确的PLC程序如下:



PLC上电后,X000、X002常开点就会闭合。即逻辑值为“1”

Y0=(Y0+X001)×X000×X002

只要按下启动按钮SB1后,X001的逻辑值为“1”,Y0逻辑值就为“1”。松开启动按钮SB1,X001的逻辑值为“0”但Y0逻辑值为“1”,Y0与X001是或的关系,保证了Y0逻辑值始终为“1”,即自锁。直至按下停止按钮或出现过载 (FR0动作),Y0的逻辑值才变为“0”。

通过上面的简单示例可知,新手可能还未弄懂外部为常闭输入时,经PLC内部输入电路后逻辑值发生了“非”的变化。以及继电器电气控制固有思维影响,老手是出于疏忽。这虽然是低级错误,也易发生在程序编制过程中。


作者: mybest163    时间: 2022-4-22 20:31
学习了,非常感谢,一开始我还没有反应过来
作者: 王秋冬    时间: 2022-4-23 10:44
不理解你的意思,PLC上电后,X000,X002常开点就会闭合,为什么呢?
作者: 00云梦泽00    时间: 2022-4-23 16:45
PLC编程是需要和外部元件接线配合的  你说的不是不对  外部急停也不是没有接常开点的 急停接常开点的安全系数另论
作者: yrj1234    时间: 2022-5-28 17:16
误人子弟,为啥通电的时候只有X000、X002常开点就会闭合,请问x1怎么不变?
作者: chenchuanke    时间: 2022-5-29 17:13
王秋冬 发表于 2022-4-23 10:44
不理解你的意思,PLC上电后,X000,X002常开点就会闭合,为什么呢?

X000、X002外部接的是常闭触点,所以上电是闭合的
作者: yspsq    时间: 2022-5-30 08:25
我也吃过这个亏
作者: yspsq    时间: 2022-5-30 08:29
yrj1234 发表于 2022-5-28 17:16
误人子弟,为啥通电的时候只有X000、X002常开点就会闭合,请问x1怎么不变?

因为X1是启动按钮,人为触发才能闭合。而X0和X2是安全保护,多接在常闭点用于对设备状态的监控,上电后即自动处于导通状态。
作者: 叶开游戏    时间: 2024-2-21 15:55
额。。。这 感觉一般都不会犯这种错误 除非他不是学校出来的 是自学的 这东西在学校的时候老师就说过了,而且在第一节课说plc输入输出原理的时候也解释过了。
作者: sunxue82    时间: 2024-3-7 11:29
我仔细想了一下,为了安全确实是说的很对的,但这种错误一般老手是不会发现,不会出现的,因为外边儿自己随便接