标题: 关于MCU+RS485多机通信中,部分从机未接入的编程思路 [打印本页]

作者: arcer1230    时间: 2019-3-12 14:49
标题: 关于MCU+RS485多机通信中,部分从机未接入的编程思路
想做一个多机通信485的程序,为了控制主、从机的发收机制,采用主、从机一问一答的形式,设计1主3从,但实际应用中可能会有部分从机没有接入。这样,主机在寻址那台未接入的从机的时候,从而没有应答,破坏了一问一答的机制。该如何解决,求哪位大侠告诉一下!

作者: 飞云居士    时间: 2019-3-12 18:32
超时处理。数字通讯中一定有校验、应答、超时等处理过程。
作者: webuserzhy    时间: 2019-3-12 20:15
设置超时时间,如果在超时时间内没有有效应答则视为从机失效,跳过,呼叫下一地址。
作者: 7358655    时间: 2019-3-12 21:25
主机延时等待一会,跳出并报错,报未接入从机。