标题:
51单片机发出3路PWM,怎么设置这3路PWM的相位差?
[打印本页]
作者:
assor
时间:
2019-4-17 11:08
标题:
51单片机发出3路PWM,怎么设置这3路PWM的相位差?
想用51控制无刷直流电机。现在已经生成3路PWM,其他三路打算用反相器得到。现在的问题是,怎么设置,才能使51发出的3路PWM,有120度的相位差。有大佬知道的吗?能不能给个思路
作者:
yzwzfyz
时间:
2019-4-17 15:54
1、三路周期要一样,例如都是300ms.
2、1路周期起始任意、2路周期起始比1路晚100ms、3路周期起始比1路晚200ms。
OK了。
作者:
assor
时间:
2019-4-17 18:13
yzwzfyz 发表于 2019-4-17 15:54
1、三路周期要一样,例如都是300ms.
2、1路周期起始任意、2路周期起始比1路晚100ms、3路周期起始比1路晚20 ...
这个应该怎么设置,延时?怎么是100ms?