标题: 我画的这个恒温加热平台温度控制系统电路原理图有问题吗 [打印本页]

作者: Stretch    时间: 2019-4-22 17:14
标题: 我画的这个恒温加热平台温度控制系统电路原理图有问题吗
单片机恒温加热平台温度控制系统,大家能不能帮我看下我画的电路图有没有问题。
要求:实现   常温~300度,加热控制。 输入:PT100测温度(3线制接法)    AD7705
单片机用STC89C52
输出:可控硅控制加热器件


我是51初学者,自己按照电子器件的用户手册和论坛里的电路图画的原理图,请大家帮忙看下有没有问题。




作者: yzwzfyz    时间: 2019-4-22 22:41
低压部分无电源输入,高压加温部分也无电压输入。楼主是打算“发功”发电啊。
其它......
作者: 青龙书生    时间: 2019-4-23 15:32
楼上说的对,高压部分没有输出输入,但是你布PCB的时候应该能发现这些问题,其他的只有你打样板子之后试试了