标题: 请教这种船型开关原理?内有氖泡指示,为什么1-3输出220V电源? [打印本页]

作者: 海阔天空8    时间: 2019-6-27 15:19
标题: 请教这种船型开关原理?内有氖泡指示,为什么1-3输出220V电源?
内有氖泡指示,为什么1-3输出220V电源?

船型开关2.jpg (138.38 KB, 下载次数: 108)

船型开关2.jpg

作者: ahshmj    时间: 2019-6-27 20:42
总共几个接线脚?如果有6个接线脚,是双线同时切断(双刀双投),当然会有220V电。

如果是3个接线脚,是“单刀双投”,当关断的时候两端电压是220V,灯亮。


作者: lwh999995    时间: 2019-6-28 01:55
很显然,图中标的2,1脚是开关,1,3脚是个指示灯(氖泡),1,3脚不是开关
作者: lfc315    时间: 2019-6-28 10:01
应该3脚是给灯泡供电的?
作者: 海阔天空8    时间: 2019-6-28 11:24
lfc315 发表于 2019-6-28 10:01
应该3脚是给灯泡供电的?

3个脚里有220V电源吧?
作者: 海阔天空8    时间: 2019-6-28 11:27
ahshmj 发表于 2019-6-27 20:42
总共几个接线脚?如果有6个接线脚,是双线同时切断(双刀双投),当然会有220V电。

如果是3个接线脚,是 ...

这个双联的“船型带指示灯开关”是分别控制电饼铛的上下电热丝的,我把1-3短接后220V电源短路了!空开掉闸!
作者: cphnkj188    时间: 2019-6-28 23:06
看看这个图就明白了

船型开关带灯接线图9.jpg (22.98 KB, 下载次数: 84)

船型开关带灯接线图9.jpg

作者: mzzmyy    时间: 2019-6-29 06:37
一组引脚时灯泡电源,一组是控制电源开关。
作者: 老愚童63    时间: 2019-6-29 07:08
cphnkj188 发表于 2019-6-28 23:06
看看这个图就明白了

你这种接线是危险的!通常是不允许火线与零线同时进开关的!氖泡亮并不是一定需要有零线直接参与,而是可以通过负载间接获得工作电压的。因为氖泡是高阻发光元件,也就是工作电流很小!完全可以通过负载获得工作电压和工作电流的!也就是开关断开时,氖泡与负载串联获得工作电压,而发光,开关闭合时,短路氖泡,氖泡不工作。
作者: 老愚童63    时间: 2019-6-29 07:11
氖泡应该是接在1和3或者1和2之间,另外,氖泡与开关出线之间接有一只限流电阻。因为不知道你的开关具体结构,

作者: wc86110    时间: 2019-6-29 23:33
楼主开关是六脚的 ,零火线引入不奇怪可做电热钨丝的开关,内部有氖泡或发光二极管做电源开关指示
作者: 海阔天空8    时间: 2019-6-30 15:28
cphnkj188 发表于 2019-6-28 23:06
看看这个图就明白了

一目了然,好!谢谢。
作者: 海阔天空8    时间: 2019-6-30 15:31
老愚童63 发表于 2019-6-29 07:08
你这种接线是危险的!通常是不允许火线与零线同时进开关的!氖泡亮并不是一定需要有零线直接参与,而是可 ...

“你这种接线是危险的!通常是不允许火线与零线同时进开关的”------------有道理!这是规定吗?
作者: 海阔天空8    时间: 2019-6-30 15:33
cphnkj188 发表于 2019-6-28 23:06
看看这个图就明白了

细一琢磨,您这开关怎么控制负载?
作者: 海阔天空8    时间: 2020-7-14 13:05
cphnkj188 发表于 2019-6-28 23:06
看看这个图就明白了

单刀双投开关?我还是不明白?光点指示灯吗?
作者: odfggf    时间: 2020-7-14 20:22
海阔天空8 发表于 2020-7-14 13:05
单刀双投开关?我还是不明白?光点指示灯吗?

内部指示灯和外部负载是并联状态。
也就是开关按下,12导通给负载供电,相应的13端的氖泡等到220V电压也点亮
作者: TTQ001    时间: 2020-7-15 08:37
这个讨论很有帮助