. 运行VI程序。
1)启动采样。通道号设置为1,采样间隔设置为1-255范围的数,命令类型设置为0,单击下发命令。下位机收到命令后,启动采样定时器,以设置的采样间隔读取AIN1通道,并上报。
7 启动采样示例
2)设置采样间隔。通道号设置为1,采样间隔设置为1-255范围的数,命令类型设置为2,单击下发命令。观察收到数据的频率,验证采样间隔是否改变。
3)停止采样。通道号设置为1,采样间隔设置为1-255范围的任意数,命令类型设置为1,单击下发命令
下位机上报数据为通道号+A/D转换值,所以截取字符串函数每次取一个字符,通道号对应偏移量为0的字符,A/D转换值为偏移量为1的字符。
对于通道为1时,A/D转换值为NTC热敏电阻的电压,需要转换为电阻,最终转换为温度,并用数值显示控件和波形图表显示出来



图片1.png (57.46 KB, 下载次数: 161)

图片1.png

图片2.png (7.85 KB, 下载次数: 148)

图片2.png

51单片机程序uart-ADC.zip

50.13 KB, 下载次数: 103, 下载积分: 黑币 -5

labview工程.zip

39.24 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 黑币 -5