标题: 请问各位我这个电路可以实现12v逻辑电平驱动P3_0口输出24v吗? [打印本页]

作者: 无穷小量    时间: 2020-5-13 22:48
标题: 请问各位我这个电路可以实现12v逻辑电平驱动P3_0口输出24v吗?
本帖最后由 无穷小量 于 2020-5-14 10:33 编辑

因为plc是共阴极的,所以需要使用P3_0口输出给对应plc的I点,请问此种电路可以实现吗?p0-3处连接西门子plv的i口,plc数字量是共负极的。再有就是我这个A连接的不是mcu是cd4060的分频输出

51hei图片_20200513224417.png (52.51 KB, 下载次数: 82)

51hei图片_20200513224417.png

作者: 老愚童63    时间: 2020-5-14 07:43
单片机不能承受高电压,24V电压可能损坏单片机
作者: 老愚童63    时间: 2020-5-14 07:47
可以改接一下电路,光耦次级光敏三极管的C极改接到单片机的VDD
作者: 黄youhui    时间: 2020-5-14 08:41
你是不是弄反了。U5左边导通右边才导通,左边不导通右边断开。你这P0.3是被控制端啊
作者: qqeer13    时间: 2020-5-14 09:50
要修改电路
作者: 无穷小量    时间: 2020-5-14 10:30
老愚童63 发表于 2020-5-14 07:43
单片机不能承受高电压,24V电压可能损坏单片机

我没说明白,这块板上没有mcu,是用的都是逻辑器件,这个a连接是cd4060的分频输出,然后右侧p0-3那块是给的西门子plc的I口输入,plc是共负极的
作者: 无穷小量    时间: 2020-5-14 10:33
老愚童63 发表于 2020-5-14 07:47
可以改接一下电路,光耦次级光敏三极管的C极改接到单片机的VDD

p0-3处连接西门子plv的i口,plc数字量是共负极的。再有就是我这个A连接的不是mcu是cd4060的分频输出
作者: 无穷小量    时间: 2020-5-14 10:33
黄youhui 发表于 2020-5-14 08:41
你是不是弄反了。U5左边导通右边才导通,左边不导通右边断开。你这P0.3是被控制端啊

p0-3处连接西门子plv的i口,plc数字量是共负极的。再有就是我这个A连接的不是mcu是cd4060的分频输出




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1