标题: 单片机+DHT11湿度一直显示95,温度正常。 [打印本页]

作者: zhanghoub    时间: 2020-8-8 08:02
标题: 单片机+DHT11湿度一直显示95,温度正常。
做了一个DHT11的温湿度仪,读出的温度正常,湿度一直是95,有没有人知道原因,手上只有一个DHT11模块。怀疑模块有问题,逻辑分析仪显示也是湿度95.

1596844713(1).png (12.44 KB, 下载次数: 71)

B01011111=95

B01011111=95

51hei图片_20200808080120.jpg (135.32 KB, 下载次数: 66)

湿度一直95,温度正常

湿度一直95,温度正常

作者: lxbhcy    时间: 2020-8-8 14:30
看看代码
作者: 13487086265    时间: 2020-8-11 15:46
你的湿度是怎么测试的?放着不动肯定不会变
作者: whwteng    时间: 2020-8-11 17:29
延时调准一下,拉低2ms左右后拉高30us,你拉高时间好像不对看波形
作者: bbxyliyang    时间: 2020-8-11 21:14
没代码,不好分析哪里问题
作者: 梁廷明    时间: 2020-8-12 08:40
读取回来的电平不对
作者: zhanghoub    时间: 2020-8-12 13:18
问题已经解决了,是传感器的问题,又买了2个,谢谢大家的回复。

51hei图片_20200812131531.jpg (136.25 KB, 下载次数: 62)

51hei图片_20200812131531.jpg

51hei图片_20200812131538.jpg (130.6 KB, 下载次数: 62)

51hei图片_20200812131538.jpg

作者: ak333    时间: 2020-8-13 09:16
这些温度湿度头,最好不要用铬铁焊(用排母插座),温度高,焊三秒即坏,18B20玩坏好多个了,如果真要焊,速度要快;
作者: wwh2382    时间: 2020-8-14 16:04
吓一跳,赶紧把我那个焊到板子上又焊下来的ds18b20放到测试仪测了一下,还好正常