标题:
51单片机怎么接PT100温度传感器?
[打印本页]
作者:
18133442961
时间:
2020-9-16 14:41
标题:
51单片机怎么接PT100温度传感器?
如题
作者:
kingdooly
时间:
2020-9-16 19:32
首先,PT100的电阻信号可转换为电压信号,经运放电路,然后经过ad转换电路(或芯片内置ad进行转换)转化为数字信号传到芯片,芯片读取对应的数字信号,经软件对该接收到的信号计算,最终得出一个电压与温度(即PT100阻值)的类线性曲线,这个时候我们就可以通过PT100测外界温度;
作者:
gf.shao
时间:
2020-9-17 10:58
需要运放器件或分压电路
作者:
梁廷明
时间:
2020-9-17 15:55
差分运放和AD转换电路,51这款单片机没有自带AD,这就没意思了
作者:
打画大饼的lowB
时间:
2020-9-17 20:28
等会我发个pt1000的原理图
作者:
TTQ001
时间:
2020-9-18 10:22
在此论坛中搜索PT100可以找到许多帖子。
作者:
univers
时间:
2020-9-18 16:00
设计一个恒流源,流进PT1000,之后用电阻分压,再经一个低噪声的运放,把电压放大几十倍,之后这个电压再进入CPU的ADC IO口算出其中的值。
作者:
yzwzfyz
时间:
2020-9-18 16:14
PT100是电阻信号,单片机不认识。
单片机只能接收数字信号。
你要做的是:将PT100是电阻信号,转成单片机能接收数字信号,就OK了。
通常的做法是,先转成电压信号,再用AD转成数字信号。
作者:
wangyuejia2015
时间:
2020-9-21 20:36
论坛里找个电压表仿真,把里面电压采集的采集的部分换成你的传感器 然后做个查表程序 就可以很简单
作者:
暖西夏
时间:
2020-9-23 14:04
用一个AD转换模块,然后找温度与电压的关系,就可以了
作者:
jsjjzlz
时间:
2020-10-21 16:59
先转成电压信号,再用stc15系列自带ADC功能的单片机,经过数模转换转成数字信号,再进行查表计算,然后就可以送显示或者控制其他器件
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1