标题: 电磁式交流电流表和负载性质问题? [打印本页]

作者: 海阔天空8    时间: 2020-10-19 12:58
标题: 电磁式交流电流表和负载性质问题?
本帖最后由 海阔天空8 于 2020-10-21 17:28 编辑

空调负载数字式交流电流表和电动式交流电流表比对一致性比较好。用于估算空调的有功功率可以吗?用电阻丝负载比对计算功率,基本差不多。但对于空调有功功率误差就较大了?是不是变频空调在不同功率时的功率因数不同所致? 标题错把电磁式交流电流表误写成“电动式”了特此更正。

作者: wc86110    时间: 2020-10-19 18:10
指针式 万用表测电感时是基于 50 Hz 频率所得结果, 换其它频率不是还得重新划刻度么?不去这就是所谓的误差
作者: laopihappy123    时间: 2020-10-19 20:13
可以的噢,但是有的负载属于低功率因数负载(cosφ<0.3的时候要用特殊的低功率因数表),空调的功率因数虽然不是1但是也不至于太低,你用这个表进行测量,是可以的~
作者: 海阔天空8    时间: 2020-10-20 12:38
laopihappy123 发表于 2020-10-19 20:13
可以的噢,但是有的负载属于低功率因数负载(cosφ

空调在低功率运行时的功率因数?
作者: 海阔天空8    时间: 2020-10-20 12:42
本帖最后由 海阔天空8 于 2020-10-20 12:45 编辑
laopihappy123 发表于 2020-10-19 20:13
可以的噢,但是有的负载属于低功率因数负载(cosφ

改装电流表—数字功率表比对:0.6A/112W,1.3A/210W,2.2A/339W,2.4A/548W,2.7A/418W,2.8A/418W,3.3A/519W,3.3A/743W,3.4A/765W,3.5A/553W,3.8A/848W,4.0A/902W,4.6A/1059W,4.8A/1075W,4.8A/1101W,5.0A/1155W,5.0A/1168W,5.0A/1149W ,5.1A/1198W,
其中红色数据误差过大?!原因待查。5A附近电流值和功率的符合度还是不错的。
作者: toyboy    时间: 2020-10-20 13:52
楼主,看你n多篇文章,为何总拿N十年前的表在整蛊?是不愿被淘汰还是不愿接受新事物?关于电的功率问题,关系及计算公式都没有变,不管是指针表或数字表,都是基于相同的理论及基点而设计,在应用上是不会偏离主道的!
在实际应用中,需要视具体的应用场合使用不同形式的表!数字表,由于运算速度快,灵敏度高,采集的频率高,显示的是瞬值,所以,在频率面前占据绝对优势;指针表,在频响方面比较差,但显示的是均值,也不会差到哪去! 所以,指针与数字,存在一定的差异!


在现实应用中,各种误差范围:表本身的误差、线损、电源电压误差、机械能效率、、、你不能绝对的保证某一个绝对值,很多都是动态变化值,表值只是作为参考!没必要去纠结!

作者: 海阔天空8    时间: 2020-10-20 17:39
toyboy 发表于 2020-10-20 13:52
楼主,看你n多篇文章,为何总拿N十年前的表在整蛊?是不愿被淘汰还是不愿接受新事物?关于电的功率问题,关 ...

谢谢您的关注与指教!我是吃饱了没事干解闷。废物利用无目的的做做实验而已(也有学习的成分)。
作者: 海阔天空8    时间: 2020-10-21 17:25
toyboy 发表于 2020-10-20 13:52
楼主,看你n多篇文章,为何总拿N十年前的表在整蛊?是不愿被淘汰还是不愿接受新事物?关于电的功率问题,关 ...

有资料讲,(7)电磁式仪表可以测量非正弦交流电路中的电流或电压的有效值。还不清楚数字交流电流表显示的是什么值?如果是交流电阻负载,数字电流表应该是显示有效值吧?我就是用直流电流值来标定电磁式交流电流表的刻度的。