lovezjf234 发表于 2020-12-15 09:10
查表的含义就是和表值进行对比,然后修正成实际数值。显示乱码的原因更多可能是你调用的温度值本身就不对。 ...
TTQ001 发表于 2020-12-15 09:38
为了准确地使用NTC热敏电阻测量温度,您需要连接一个稳定的DC电压作为参考电压,例如5VDC,然后添加一个上 ...
TTQ001 发表于 2020-12-15 09:38
为了准确地使用NTC热敏电阻测量温度,您需要连接一个稳定的DC电压作为参考电压,例如5VDC,然后添加一个上 ...
6620680 发表于 2020-12-15 10:34
是不是用了12位AD的芯片?
law110 发表于 2020-12-15 10:37
有的说不用转电压,就直接AD值查找,有的要转成电压,各有各的说,如果表格是温度的AD数值则不用转成电压 ...
law110 发表于 2020-12-15 10:37
有的说不用转电压,就直接AD值查找,有的要转成电压,各有各的说,如果表格是温度的AD数值则不用转成电压 ...
Y_G_G 发表于 2020-12-17 11:09
NTC的温度表怎么可能是像这样这么有规律的呢?
如果你上偏电阻是5.1K,接上10KNTC
那么在10摄氏度的时候A ...
law110 发表于 2020-12-17 11:34
现在不是精度问题,而是在测高温显示上不去。
law110 发表于 2020-12-17 11:34
现在不是精度问题,而是在测高温显示上不去。
wulin 发表于 2020-12-17 14:32
给你的资料你也不看,实测20~100度范围误差不超过0.5度。你那个程序本来就有不少问题。
law110 发表于 2020-12-17 16:02
多谢了,看是看了,但要结合自己的实际情况,可能一时消化不了。
law110 发表于 2020-12-17 08:59
昨天弄一整天,把数据表更新下,测试发现在用烙铁靠近NTC时,温度最高只有70多度就上不去了,测了NTC输入电 ...
wulin 发表于 2020-12-17 16:26
数据表根本不需要做这么大,每度一个数据即可,小数用插补的方法获取。何况厂家一般也不会提供这么精细的 ...
6620680 发表于 2020-12-17 18:24
估计是上拉电阻用小了,上拉小了,取样点电压下不来,显示值自然上不去!
law110 发表于 2020-12-17 20:57
我之前是用了10k上拉电阻,也是这种问题.
wulin 发表于 2020-12-18 08:33
NTC配套分压电阻是可以在很大范围内取值的。要依据设备的测温跨度范围选取,通常作低温检测取值较大,作 ...