标题: 这种高压薄膜电容容量为什么减小? [打印本页]

作者: 海阔天空8    时间: 2021-1-18 13:20
标题: 这种高压薄膜电容容量为什么减小?
右边125/250V电容容量明显减小以致电路失常(用于220V电容降压供继电器,数字电路4013)。

IMG_20210118_103734.jpg (852.62 KB, 下载次数: 92)

IMG_20210118_103734.jpg

图.jpg (53.78 KB, 下载次数: 67)

图.jpg

作者: dj3365191    时间: 2021-1-18 14:19
不管何种电容器都会出现容量减小的现象
作者: 海阔天空8    时间: 2021-1-18 18:55
dj3365191 发表于 2021-1-18 14:19
不管何种电容器都会出现容量减小的现象

这种电容没有液体呀?
作者: zhangxiangliang    时间: 2021-1-18 19:29
CBB聚丙烯电容,这种电容具有良好的自愈性能,也正是这种自愈的特点,每自愈一次容量就会下降一次。
作者: 学习单片机lq    时间: 2021-1-18 22:52
就是每次击穿,就烧掉一小块电极板自愈,然后就发现容量越来越小。
作者: toyboy    时间: 2021-1-19 00:35
你换成400V的试试。
作者: 烈火    时间: 2021-1-19 09:38
CBB聚丙烯电容,具有良好的自愈性能,但也有缺点:自愈一次容量就会下降一次。和使用寿命有关系。换成400V的会好一点。
作者: 海阔天空8    时间: 2021-1-21 08:31
zhangxiangliang 发表于 2021-1-18 19:29
CBB聚丙烯电容,这种电容具有良好的自愈性能,也正是这种自愈的特点,每自愈一次容量就会下降一次。

谢谢。这种电容的“介绍”全是优点,唯独不说其(容量)稳定性。
作者: 海阔天空8    时间: 2021-1-21 16:35
dj3365191 发表于 2021-1-18 14:19
不管何种电容器都会出现容量减小的现象

右边的125电容我采用比较法测电容量大小竟然只有0.3-0.4微法的容量了!上述电路不能正常工作了。
作者: 海阔天空8    时间: 2021-1-21 19:14
dj3365191 发表于 2021-1-18 14:19
不管何种电容器都会出现容量减小的现象

这个减小的太多了
作者: rundstedt    时间: 2021-1-22 19:38
耐压太低了,没法在220V线路上工作。630V的CBB都用不住,有容量不断减小的情况。后来换成250V~的X电容,问题解决了。注意安规电容标250V~指的是可以用在250V线路上,实际耐压远远超过630V。
作者: 海阔天空8    时间: 2021-1-22 21:37
rundstedt 发表于 2021-1-22 19:38
耐压太低了,没法在220V线路上工作。630V的CBB都用不住,有容量不断减小的情况。后来换成250V~的X电容,问 ...

耐压低的原因。有道理。
作者: jyb-zl-1    时间: 2021-1-24 18:29
电容漏电等于有一部分电量损失了。
作者: rundstedt    时间: 2021-1-24 21:35
jyb-zl-1 发表于 2021-1-24 18:29
电容漏电等于有一部分电量损失了。

知道就说,不知道你就别瞎进来掺和。楼主这种状况我遇到过,根本不存在什么漏电,就是容量减小。楼主的测试结果也是如此,楼主的水平不知道比你高到哪里去了,不需要你的答复。