标题: 水泵和单片机是供地的,是干扰吗?如何是好? [打印本页]

作者: 监理员    时间: 2021-5-15 19:54
标题: 水泵和单片机是供地的,是干扰吗?如何是好?
if(P34==1)
     {    if(寄存器++大于等于2000)
             {
                        if(P34==1) P33=0;
                }
        }
else{  寄存器=0;//计数寄存器清0       }

程序大概是这样,水泵不工作,这个程序可以顺利进入到P33=0;水泵工作就不行了,我怀疑水泵工作三极管G极有干扰三极管导通了一下P34接地了把寄存器的值清0了,万用表测P34脚电压4.7v,寄存器清0了,所以就不能进入P33=0;

看来不隔离只能把else的清0去掉了,才行啊。

221EB33A-0E4B-4228-B239-ACD0666DD8A2.png (24.6 KB, 下载次数: 34)

221EB33A-0E4B-4228-B239-ACD0666DD8A2.png

作者: rayin    时间: 2021-5-16 07:17
试试在Q5的基极接一个4.7K电阻到地,下拉电阻。
作者: TTQ001    时间: 2021-5-16 07:56
电路连接有问题。 为什么P34连接到晶体管的集电极? 我猜想J6是用来连接泵的。 然后,晶体管的基极不能连接到泵。
作者: 监理员    时间: 2021-5-16 08:35
TTQ001 发表于 2021-5-16 07:56
电路连接有问题。 为什么P34连接到晶体管的集电极? 我猜想J6是用来连接泵的。 然后,晶体管的基极不能连接 ...

已经解决了,电路没有问题,程序处理一下就好了,P34的内部上拉连接到晶体管集电集,没水了就不导通,就是把内部上拉拉到地检测电平。
作者: 监理员    时间: 2021-5-16 09:46
rayin 发表于 2021-5-16 07:17
试试在Q5的基极接一个4.7K电阻到地,下拉电阻。

估计不好使吧,三极管基极到发射集相当于一个二极管,加下拉电阻没用的。
作者: 老董    时间: 2021-5-16 22:16
电路是没问题 可以在泵两端并接消干扰电容
作者: 监理员    时间: 2021-5-17 07:54
老董 发表于 2021-5-16 22:16
电路是没问题 可以在泵两端并接消干扰电容

多大容量合适吗?
作者: 监理员    时间: 2021-5-17 07:56
老董 发表于 2021-5-16 22:16
电路是没问题 可以在泵两端并接消干扰电容

一般好像是0.1u f
作者: cnch    时间: 2021-5-22 00:37
J6放水里是为检测水位吗?你这水导电性能这么好?能保证Q5导通么?不合理啊!