标题:
限位开关重复定位精度测试_机械限位VS光电限位
[打印本页]
作者:
706718242
时间:
2021-6-9 17:35
标题:
限位开关重复定位精度测试_机械限位VS光电限位
本帖最后由 706718242 于 2021-6-9 20:59 编辑
步进电机+t8丝杆+光电限位(
带lm393比较器
)
光电限位重复定位400个脉冲基本不丢脉冲
精度达0.0025mm
机械限位重复定位400个脉冲相差最大40个脉冲左右
精度40*0.0025 (0.1mm左右)
这个测试是较快的回零速度测得可以看到光电开关(
带lm393比较器
)速度和精度都是优于机械开关的
没有
带lm393比较器的光电开关以及较慢的速度还没有测试
main()
{ int t;//回零点的脉冲计数
dz(400,1);先前进400个脉冲 丝杆400脉冲1mm 0.0025mm精度
//重复定位
for(;;){
//等待电机触碰限位开关
while(~PIND&1<<2){
dz(1,0);电机回原点
t++;//脉冲计数
}
Serial.println(t);//串口输出 回零点给了电机多少脉冲
t=0; //清零计数
dz(400,1); //前进1mm重复回零
}
}
作者:
啤酒瓶子老大
时间:
2021-6-13 22:40
各有优缺点。在我们厂的数控机台上还都是机械定位开关,以前看到精雕的机台用的是光电的限位开关。还是要考虑环境问题。根据情况选择一下。
还有数控机台限位开关有的是辅助作用,原点是靠伺服电机的Z相定位的。这样反而用机械的寿命更长一点。
各有所长吧。
作者:
706718242
时间:
2021-6-18 21:51
本帖最后由 706718242 于 2021-6-18 21:56 编辑
z轴t形丝杆回差及重复定位(无阻力)最大误差脉冲8*0.0025=0.02mm所以3d打印机没必要加消回差螺母xy轴同步带(无阻力)最大误差0.015mm
稍微(有阻力时)几乎没有误差,xy轴(闭环电机)有阻力时最大误差0.1
很多人想上滚珠丝杆没必要,一般机器精度是够的。
主要是打印材料的涨缩和喷头,机器刚性影响打印件的精度。
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1