2021-06-23_110609.png (6.35 KB, 下载次数: 75)
lovezjf234 发表于 2021-6-23 13:20
应该是设备与地的共地,隔直通交,防止串扰
wufuzhang 发表于 2021-6-23 13:54
电容器是隔直通交;板子上用不同的地也是防止串扰。
我的板子是24V供电,GND Earth是24V的地,GND1是稳 ...
yzwzfyz 发表于 2021-6-23 15:15
画出整个系统的电源部分等效图。而后再分析。
2021-06-23_152606.png (49.17 KB, 下载次数: 64)
wufuzhang 发表于 2021-6-23 13:54
电容器是隔直通交;板子上用不同的地也是防止串扰。
我的板子是24V供电,GND Earth是24V的地,GND1是稳 ...
51hei截图202106240851hei1.png (37.48 KB, 下载次数: 73)
51hei截图20210624083817.png (77.6 KB, 下载次数: 73)
黄youhui 发表于 2021-6-24 08:52
你是不是理解有错误,用电容连接的是直流地和设备外壳地,你24V交流电没有地只有+24V 和 -24V。设备外壳 ...
黄youhui 发表于 2021-6-24 08:52
你是不是理解有错误,用电容连接的是直流地和设备外壳地,你24V交流电没有地只有+24V 和 -24V。设备外壳 ...
lovezjf234 发表于 2021-6-23 15:26
不接应该没太大问题,你两个是不同电压,这样的原因应该是防止你3.3V出现交流高压冲击