标题: 这个时间继电器电路不应该有问题呀 [打印本页]

作者: 创造生活    时间: 2021-9-7 00:57
标题: 这个时间继电器电路不应该有问题呀
    今天给一哥们接线,怎么看也不该有问题,但接好以后时间继电器设的时间不起作用,固态一个劲的频繁跳动,难道用这几件元气件组建电路还有什么特别注意的地方吗?请老师指导一下谢谢

IMG_20210907_005022.jpg (1.92 MB, 下载次数: 54)

IMG_20210907_005022.jpg

作者: ZMRGHY    时间: 2021-9-7 01:34
固态,会跳动。。
作者: 创造生活    时间: 2021-9-7 02:38
ZMRGHY 发表于 2021-9-7 01:34
固态,会跳动。。

时间继电器跳频律不低,固态的灯也闪烁,输入当然也是一样,明天换个时间继电器看看
作者: 创造生活    时间: 2021-9-7 02:47
电压没问题,线也没虚接,这个问题应该是电工的问题,但一般电工解释不了,因为固态继电电器时间继器内部是电子件,解拜电子方面的事应该是电孑方面大神的事,所以我才拿到论坛请教
作者: wc86110    时间: 2021-9-7 04:31
这种组合类似于摩托车点火系统电路。好奇的是这电路并在零火线之间没见其它家用电器电表箱不会跳闸么?
作者: xuyaqi    时间: 2021-9-7 08:34
检查一下光电接近开关是否工作正常。
作者: hhdsdy    时间: 2021-9-7 09:27
没见到实物不好说,有的时间继电器并不都是延时触头,也有瞬时动作的,如果恰好接到这种时间继电器的这组触头上,那就形成了常见的电铃振荡
作者: hhdsdy    时间: 2021-9-7 09:31
wc86110 发表于 2021-9-7 04:31
这种组合类似于摩托车点火系统电路。好奇的是这电路并在零火线之间没见其它家用电器电表箱不会跳闸么?

这个是控制电路,它们是工作在额定电压下的,触头也没短接电源,当然不会跳闸
作者: hhdsdy    时间: 2021-9-7 09:34
创造生活 发表于 2021-9-7 02:47
电压没问题,线也没虚接,这个问题应该是电工的问题,但一般电工解释不了,因为固态继电电器时间继器内部是 ...

一般的固态继电器是工作在低压直流控制状态啊,而时间继电器大部分是交流的,这两者怎么组合起来用了?
作者: 冰火风轮    时间: 2021-9-7 11:13
看着功能符合设计,电工也背不了锅
作者: zjianl    时间: 2021-9-7 14:04
固态频繁跳动时,光电接近开关是打开状态,还是关闭状态
作者: zjianl    时间: 2021-9-7 14:08
固态频繁跳动时,光电接近开关是是什么状态
作者: 张天师    时间: 2021-9-7 15:10
问题应该是光电接近开关使用不当。把接近开关短路试试。
作者: 创造生活    时间: 2021-9-7 15:56
这图有问题,在一个用固态不能取代普通按钮来做自锁
作者: 创造生活    时间: 2021-9-7 15:57
hhdsdy 发表于 2021-9-7 09:34
一般的固态继电器是工作在低压直流控制状态啊,而时间继电器大部分是交流的,这两者怎么组合起来用了?

这固态是220伏输入的
作者: 创造生活    时间: 2021-9-7 15:59
按我那图接触点不哆嗦才怪呢
作者: wulin    时间: 2021-9-7 16:06
从电路图看没毛病,要上传KT、KA、KT的实物照片或铭牌看看有什么不妥。