标题:
三相电缺相检测电路,为什么单片机总烧坏。
[打印本页]
作者:
李冬
时间:
2021-10-25 14:41
标题:
三相电缺相检测电路,为什么单片机总烧坏。
电路哪里有问题,怎么解决
51hei截图_20211025143950.png
(29.88 KB, 下载次数: 34)
下载附件
2021-10-25 14:41 上传
作者:
yzwzfyz
时间:
2021-10-25 15:43
单从原理图上,你是看不出毛病的。
而实际电路中,高压是可以通过【分散电容……,感应电压】,窜入CPU的引脚上的,设计时需要加防护。
作者:
Hephaestus
时间:
2021-10-25 16:01
图不完整,最关键的地方——单片机是怎么检测380V的你没有贴出来。
作者:
老愚童63
时间:
2021-10-25 17:03
取样电路改进一下吧!用电流互感器取样要可靠一些,电压取样不可靠!
作者:
taotie
时间:
2021-10-25 17:39
如果5v正常后面电路应该没得问题。那个75度是温度开关吗,如果是!检查4脚方向设置。
作者:
钟志伟
时间:
2021-10-25 17:40
光耦都没一个?变频器的通讯电路,驱动电路和保护电路都是光耦隔离
作者:
wc86110
时间:
2021-10-25 18:51
这个仅能做缺相保护?之前见过用一块双时基集成电路制作的缺相过载保护器
作者:
老愚童63
时间:
2021-10-26 07:53
从你的原理图可以看出设计不合理!C1取值104,C2取值103,显然不合理,根据容抗与电容值成反比关系,C2的容抗显然要大于C1的容抗,分压原理C1的端电压明显要小于C2的端电压!(不考虑R4的分压),正确的做法是C2取值为C1的10倍以上,这样C2端电压就会降低!再在ZD1两端并联一只电容器,稳压管就不会烧了!另外,D4没必要存在!C2两端电压不会超过1000V,1只4007甚至4004都完全可以满足要求!如果C2两端电压超过1000V,稳压管必烧!
作者:
保夫鲁沙
时间:
2021-10-26 15:52
光耦隔离,热地危险
作者:
lfc315
时间:
2021-10-26 16:23
E2容量加大,且并联104贴片小电容