wc86110 发表于 2021-11-27 05:34
弱弱的问一句,上面的 《……T_SinTable[]={……》怎么来的?
hww22 发表于 2021-11-30 08:46
24000000L /200点 /2400计数器=50HZ,
如果 要输出 45, 240000000/200 /2666=45hz
glinfei 发表于 2021-11-30 09:08
对啊,我说的就是这个意思。
hww22 发表于 2021-11-30 15:04
如果要检测,输出的4个管子,过流,然后,降低脉宽(功率),要怎么写代码? P1.2端口,低电平表示过流。 ...
glinfei 发表于 2021-12-1 08:56
不过是调整PWM2_2的T1T2,减小占空比而已,要注意是动态调,不过流就增大占空比,使得一直处于快要过流状 ...
SURUBU1976 发表于 2021-12-7 19:27
写程序要与硬件配合的,都没有实质的科目怎么讨论?
glinfei 发表于 2021-11-30 09:08
对啊,我说的就是这个意思。
22222.jpg (17.39 KB, 下载次数: 104)
glinfei 发表于 2021-12-27 17:49
你过流时,应该不动T1,只改T2就行啊,根据过流情况给 T_SinTable乘以一个百分比整体降压;你是在做H桥逆变 ...