Hephaestus 发表于 2021-12-29 17:49
要么找符合输入电压范围的ADC,要么做模拟量转换。
不过第一个传感器能输出正负电压,那么有正负电源, ...
AUG 发表于 2021-12-29 17:52
将正负2.5V电压的信号通过加法器转化为0-5V的信号
姜猪 发表于 2021-12-29 20:59
请问它输入的是两路模拟信号,对ADC选型有啥要求啊
Hephaestus 发表于 2021-12-29 21:49
没啥要求,能输入正负6V并转换的ADC芯片就能用。你最好给出电源部分电路图,可以做选型参考。