AUG 发表于 2021-12-31 10:40
差分输入采样的,可以用单片机自带的差分采样去采集,或者通过外围电路转为单信号去采集。
Y_G_G 发表于 2021-12-31 12:24
首先,你计算好没有?0-60mV的电压,对应的12位ADC,如果参考电压是5V,那么ADC的数字量是很少的
推荐用外部ADC ...
zhth1979 发表于 2021-12-31 12:42
参考电压为2.5V,变化是0.3mv一个PSI.
zhth1979 发表于 2021-12-31 12:42
参考电压为2.5V,变化是0.3mv一个PSI.
Y_G_G 发表于 2021-12-31 18:53
就算是0.3mV一个位,那不也就200个数字量而已吗?那就是说,你不管是测量什么,最大量程只能是0-199,个人感觉 ...
jizhongbiao 发表于 2021-12-31 17:59
你要用差分输入的引脚才可以,不是为了求差。差分是为了抑制干扰,你概念理解错了。
jizhongbiao 发表于 2021-12-31 17:59
你要用差分输入的引脚才可以,不是为了求差。差分是为了抑制干扰,你概念理解错了。
Y_G_G 发表于 2022-1-3 18:48
传感器的1脚接ADC的地,单片机上面的AGnd,3脚接到一个ADC,这应该就可以了
然后进行ADC看一下结果
zhth1979 发表于 2021-12-31 12:39
STC8H3k32s2单片机说明书里找了,没有自带的差分采样。
zhth1979 发表于 2022-1-4 08:51
这样接不就是单端输入了吗?传感器部分按样板线路已经做好了。
Y_G_G 发表于 2022-1-3 18:48
传感器的1脚接ADC的地,单片机上面的AGnd,3脚接到一个ADC,这应该就可以了
然后进行ADC看一下结果