szb314 发表于 2022-1-4 10:17
断开的时候,线圈电压应该会飙升很多,烧保险肯定有大电流,接触器线圈最好加上吸收电路
chucheng1314 发表于 2022-1-4 10:53
保险丝的余量还是要留大些
munuc_w 发表于 2022-1-4 08:39
交流接触器使用时主要注意两点,一是触头负载能力,二是线圈工作电压,控制回路出问题跟触头负载能力无关。 ...
钟志伟 发表于 2022-1-4 09:01
我们的板子用宏发JQC-3FF的10A继电器控制交流接触器就够了,交流接触器器也是220V线圈。你应该询问或者现场 ...
wc86110 发表于 2022-1-5 04:40
有异物吸合时会有“嗞嗞”“咔咔”之类异常声响,这个很容易辨别出来
老愚童63 发表于 2022-1-5 08:08
如果对吸合时间要求不高,可以考虑直流节能驱动,不但节能,而且不用考虑反峰电压吸收问题。
弯弯一笑520 发表于 2022-1-5 19:17
这个也要接触器本身是支持的吧?
老愚童63 发表于 2022-1-5 20:44
只要对吸合时间要求不严就可以使用电容限流经整流获得直流经电容储能供交流接触器驱动,因为有电容限流,电 ...
弯弯一笑520 发表于 2022-1-6 09:56
不明觉厉,先MARK, 慢慢消化,多谢分享
taotie 发表于 2022-1-6 13:43
不要纠结直接换掉交流接触器,因他出现故障最多。如触点拉毛,粘接,机械卡死,灭弧罩受损等。