CD4094时序图理解陷入僵持,求指点
[打印本页]
作者:
恋舞
时间:
2022-3-15 15:19
标题:
CD4094时序图理解陷入僵持,求指点
图三.PNG
(88.78 KB, 下载次数: 51)
下载附件
2022-3-15 15:11 上传
STROBE低电平锁存,移8个数据后,STROBE拉高输出。可是图中STROBE开始为低,马上就拉高了,拉高不是输出吗,这数据还没锁存啊,另外这里STROBE高电平维持了4个时钟,拉低后马上拉高,又是什么意思啊,不是为低的时候进行数据锁存吗,怎么跟我理解的相反了啊,求指点下,谢谢
作者:
188610329
时间:
2022-3-15 18:31
你要有 “沿” 这样的概念,通常除了 OE 这种使能的端口,是维持一个高电平或者低电平的状态来生效,大多数都是通过 上升沿或者下降沿 来生效的,就好像, CLK 其实真正 移位只是作用在由低拉高的一瞬间,STORB 其实也是一样的道理。
作者:
名字不是重点
时间:
2022-3-15 23:52
你只要记住一点:在CLK的上升沿,将D上电平传送到Q,这就是典型的“数据锁存器“的工作时序。