标题: 运算放大器放大电流方法 [打印本页]

作者: TY_harden    时间: 2022-4-2 13:58
标题: 运算放大器放大电流方法
  分析一个大家接触得较多的电路。很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信 号,图九就是这样一个典型电路。如图4~20mA电流流过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。由虚断知,运放输入端没有电流流 过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相等。故:

  (V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a
  (V1-Vx)/R2 = (Vx-Vout)/R4 ……b
  由虚短知: Vx = Vy ……c
  电流从0~20mA变化,则V1 = V2 + (0.4~2) ……d
  由cd式代入b式得(V2 + (0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e
  如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout = -(0.4~2)R4/R2 ……f
  图九中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout = -(0.88~4.4)V,
  即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88 ~ -4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。
  注:若将图九电流反接既得   Vout = +(0.88~4.4)V

4-20mA设计参考.jpg (17.98 KB, 下载次数: 277)

4-20mA设计参考.jpg

-1A到1A放大电路参考.png (148.01 KB, 下载次数: 274)

-1A到1A放大电路参考.png

作者: hhh402    时间: 2022-11-2 20:48
小白才会使用放大电路,其实4-20ma转电压只需要一个采样电阻就够了,使用放大电路多余还影响精度。采样电阻根据ADC芯片的参考电压来选择:2.5V选120欧姆,3.3V选160欧姆,5V选250欧姆。