标题: rs485通讯问题,单机没问题,两个单片机下位机同时和串口助手通讯就会掉数据? [打印本页]

作者: ruiziyq    时间: 2022-5-10 12:39
标题: rs485通讯问题,单机没问题,两个单片机下位机同时和串口助手通讯就会掉数据?
关于RS485,方面遇到的问题,请教一下各位大神,谢谢   
1、下位机单机单独和串口调试助手通讯时返回的数据是从20H 到 01H倒计数,和预期是一样的
2、但两台单片机下位机同时接到RS485后和串口调试助手通讯时返回的数据就会有问题,重第9位数据起就会出问题,而且返回的数据还会少几个,这个是什么原因呢,

有什么原因会导致这种情况呢,望各位大神赐教!谢谢

无标题.jpg (314.11 KB, 下载次数: 12)

无标题.jpg

作者: szb314    时间: 2022-5-10 13:09
硬件电路驱动能力不够强吧
作者: Hephaestus    时间: 2022-5-10 13:24
协议有问题,从机不该说话的时候不应该说话,从你的描述上看完全没有考虑到这个问题。
作者: ruiziyq    时间: 2022-5-10 13:42
szb314 发表于 2022-5-10 13:09
硬件电路驱动能力不够强吧

芯片用的是MAX485 , 和SP3485EN两种芯片都试过,都是一样的问题,芯片电压是5V的 ,而且A 和 B 还加了1K的上拉,和下拉电阻都是一样的问题

作者: ruiziyq    时间: 2022-5-10 13:46
Hephaestus 发表于 2022-5-10 13:24
协议有问题,从机不该说话的时候不应该说话,从你的描述上看完全没有考虑到这个问题。

通讯是用的MODBUS协议,01 03 00 0F 00 02 F4 08  这个是读1号机, 02 03 00 0F 00 02 F4 3B  这是读2号机,读对应的下位机,只有对应的才返回数据,这个没问题,预期发会的都是20H 倒数 到 01H

作者: Hephaestus    时间: 2022-5-10 14:35
ruiziyq 发表于 2022-5-10 13:46
通讯是用的MODBUS协议,01 03 00 0F 00 02 F4 08  这个是读1号机, 02 03 00 0F 00 02 F4 3B  这是读2号 ...

那就是硬件问题了,拿示波器看波形吧。
作者: 人人学会单片机    时间: 2022-5-10 16:56
单片机,发送完成后,应该立马 让485处于接收模式,
作者: ruiziyq    时间: 2022-5-10 18:28
谢谢,各位大神,问题找到了,在判断接收地址是否是本机,前就把收发控制脚设置为高电平,导致有段时间两个下位机都在发送
作者: yzwzfyz    时间: 2022-5-11 11:09
恭喜恭喜,知道了多机通讯需要有防碰撞措施了。




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1