远距离RS485通讯问题,TTL设备只有发送,没有接收 如何调试
[打印本页]
作者:
x88484532
时间:
2022-6-7 13:10
标题:
远距离RS485通讯问题,TTL设备只有发送,没有接收 如何调试
TTL串口设备和单片机通讯,因距离较远,中间使用485通讯线连接,两端加485转ttl转换模块。现在出现的问题是:TTL设备只有发送,没有接收;但把转换模块和TTL设备断开,分别测试转换模块和TTL设备,发送、接收都正常。转换模块和TTL设备使用的同一个5V电源。这是怎么回事,该如何解决?请高手指点一下。
作者:
Hephaestus
时间:
2022-6-7 22:02
那就是TTL设备需要的信号,单片机没有满足要求,你还是画个接线图,把单片机到TTL设备,以及你测试的时候TTL设备都接了些什么信号,都画出来。
作者:
lkc8210
时间:
2022-6-7 23:37
加了终端电阻了吗?
作者:
yegaopo
时间:
2022-6-8 09:02
用逻辑分析仪看,实际到底有没有波形
作者:
x88484532
时间:
2022-6-8 09:07
多谢支持,已找到原因,是设备的问题。
作者:
17337161031
时间:
2022-6-8 10:31
有的TTL会出现问题,质量参差不齐