wufa1986 发表于 2022-6-8 11:33
显示到10就不用再增加了,然后电机还是继续打气补偿,最后很关键,停止后,气压下降不大也不要显示低于10, ...
17337161031 发表于 2022-6-8 10:34
如果差值是固定的,在打气时对差值进行修改就可
Hephaestus 发表于 2022-6-8 22:49
你这压力传感器是正对着出气孔???放侧面都不会有这么大的动态误差。
188610329 发表于 2022-6-9 00:12
case 0: //parm1 = press; //这句屏蔽掉, 仅仅在 打气开关 开启时 刷新 parm1
if(md1==1) parm1 ...
啤酒瓶子老大 发表于 2022-6-8 23:03
手工打气的操作是凭经验打到一个数字,然后松手,看看胎压多少,缺了在补气。
希望能有点启发。
wufa1986 发表于 2022-6-8 11:33
显示到10就不用再增加了,然后电机还是继续打气补偿,最后很关键,停止后,气压下降不大也不要显示低于10, ...
zhth1979 发表于 2022-6-9 12:37
case 0: //parm1 = press; //这句不能屏蔽掉,这个是打气停止时显示,if(md1==1) parm1 = press ...
188610329 发表于 2022-6-9 17:27
为什么不能屏蔽掉? 屏蔽掉之后,关闭电源后parm1就不动了,不就满足你的需求了么?
man1234567 发表于 2022-6-10 19:37
充气状态显示-3,非充电状态正常显示;
只在状态互转时,适当延迟数据更新时间(两个延时分别按实调)。
jizhongbiao 发表于 2022-7-25 17:21
在快要达到目标气压值的时候放缓打气速度。
zhth1979 发表于 2022-7-26 08:40
这也是个不错的方法,但一般这类产品好像没有放缓打气速度,控制电路也只有闭合或断开。
jizhongbiao 发表于 2022-7-26 11:22
可以间断性打开就实现放缓的目的了。
wufa1986 发表于 2022-7-26 08:58
我买了个小米的打气泵,就是到了设定值数字不动了,但是还要打气一段时间
zhth1979 发表于 2022-7-26 13:42
这个方法试过,到设定值后数字不动还要打3PSI,需要等待很长一段时间才停止,给人感觉好像打气泵有问题。
glinfei 发表于 2022-7-27 08:37
还在讨论吗?我显示的时候会看是否开机,如果静态就直接显示,如果泵开机就减去2.8左右再显示。这样就不 ...
zhth1979 发表于 2022-7-27 13:03
快停止打气前锁定显示值是对的,可以解决等待时间长的问题,但实际只要是从打气显示切换到停止打气显示就 ...
glinfei 发表于 2022-7-27 16:38
不是快停止大气锁定显示,是只要是打气状态就减去3,非打气状态就直接显示。
zhth1979 发表于 2022-7-28 09:11
目前就是这样做的,打气-3,不打气正常显示,可是在打气和不打气转换的时候显示会出现一个跳变,如打气显 ...
jizhongbiao 发表于 2022-7-26 11:22
可以间断性打开就实现放缓的目的了。
glinfei 发表于 2022-7-28 09:49
都知道原因,是很好解决的啊,就是在不打气时,延迟个一两秒再显示当前传感器数值。如果你还有空,就写个 ...
glinfei 发表于 2022-7-28 09:49
都知道原因,是很好解决的啊,就是在不打气时,延迟个一两秒再显示当前传感器数值。如果你还有空,就写个 ...