标题: 继电器问题 线圈24V 触点AC 250V5A 能控制触点电压24v 最大电流30A吗 [打印本页]

作者: 李冬    时间: 2022-6-13 08:33
标题: 继电器问题 线圈24V 触点AC 250V5A 能控制触点电压24v 最大电流30A吗
G5NB-1A-E-24VDC继电器 线圈24V  触点AC 250V5A
能控制触点电压24v 最大电流30A吗

作者: hhdsdy    时间: 2022-6-13 14:35
触点和导线都是能承受多少电流的,而不是承受多少功率,这是基础知识,该把基础打坚实了。
作者: munuc_w    时间: 2022-6-13 15:44
沙发说的对,继电器制成后触点的面积就是固定的了,通过的电流也就固定了。这是继电器能安全工作的基本条件。
作者: 名字不是重点    时间: 2022-6-13 16:18
不能!
作者: 圆就是圈圈    时间: 2022-6-13 19:36
不能,额定电流是5A!
作者: 君工创    时间: 2022-6-13 20:01
触点容量是以电流为准的。
作者: niuniu哥    时间: 2022-6-14 18:23
明显不能,这个额定电压已经知道了,你查阅相关手册就能找到额定工作功率,电流大于30A会损坏继电器
作者: chenwei0159    时间: 2022-6-14 19:38
5A不够,要用更大电流的继电器,才可以。
作者: TTQ001    时间: 2022-6-15 09:00
继电器触点电流额定值为 5A
作者: ferly99    时间: 2022-6-15 09:57
不能     
作者: mcza30    时间: 2022-6-15 11:33
如果触点电压是直流电压 ,则触点最大电流要比5A小很多。
作者: 幻羽Max    时间: 2022-6-15 21:18
不能,注意规定电流
作者: Hephaestus    时间: 2022-6-16 00:02
mcza30 发表于 2022-6-15 11:33
如果触点电压是直流电压 ,则触点最大电流要比5A小很多。

因为直流电没有过零灭弧能力,所以触点承受的直流电压要比交流小很多,比如能承受220VAC的触点切换直流电一般不超过28VDC。但是切换电流的能力不会变小,别误导别人。
作者: mcza30    时间: 2022-6-17 16:15
Hephaestus 发表于 2022-6-16 00:02
因为直流电没有过零灭弧能力,所以触点承受的直流电压要比交流小很多,比如能承受220VAC的触点切换直流电 ...

你是对的,谢谢指出。我把电压与电流搞反了,切换同样电流,直流电压要比交流电压小很多。
作者: xiaoyuxinke    时间: 2022-6-17 18:03
不能,不管控制多少V,都只能按5A