51hei截图20220717091605.png (11.8 KB, 下载次数: 124)
xianfajushi 发表于 2022-7-17 11:06
这样电路无法实现,当低电平时点亮则再无法检测按键操作,高电平时是可以检测按键按下操作。
myemcu 发表于 2022-7-17 11:40
编程实现呀,如果纯硬件的话,还要单片机作甚。。
hhdsdy 发表于 2022-7-17 12:21
单片机是可以编程,但是还是得符合单片机的工作要求啊,沙发都告诉你不行了还争辩
雪玉寐影 发表于 2022-7-17 12:30
扔掉单片机,按钮改成自锁按钮!
mtdzok 发表于 2022-7-17 12:36
编程完全可以实现,要加限流电阻,每间隔10mS置端口高电平检测按键,有键按下改变状态,无按键恢复状态。就 ...
雪玉寐影 发表于 2022-7-17 12:30
扔掉单片机,按钮改成自锁按钮!
myemcu 发表于 2022-7-17 12:25
人家项目已经量产了,就是采用的这种方案。。
wulin 发表于 2022-7-17 13:30
沙发说得没错。一个IO口复用于LED和按键当然可以,但要有硬件条件支持的。楼主这个图是有缺陷的,有损毁I ...
myemcu 发表于 2022-7-17 12:55
还要用内部Timer?
daemondong 发表于 2022-7-17 13:22
这个才是正解,怎么方便怎么来。
myemcu 发表于 2022-7-17 13:53
Proteus不用过多考虑电气特性,仅考虑逻辑实现即可,就像单片机最小系统一样,都不用外加复位和时钟啥的 ...
wulin 发表于 2022-7-17 17:16
不考虑其它因素,此功能很容易实现。
myemcu 发表于 2022-7-17 17:28
判键不能采用阻塞方式。
wulin 发表于 2022-7-17 17:40
示例只是给你一个逻辑关系的验证,按键处理方式请自行补课。
温xyz 发表于 2022-7-17 17:45
当LED这时,IO口低电平,你如何检测开关动作?再说你的LED直接接IO口中,会烧掉单片机的。
myemcu 发表于 2022-7-17 17:54
Proteus纯属逻辑验证,逻辑通过后,到了电气设计环节时,该加啥就加啥。
hhdsdy 发表于 2022-7-17 19:33
不是我想杠,画一个电阻这么难吗?自己1楼就直接说了“参考图片”,大家看图的接法说是不行有什么错?( ...
myemcu 发表于 2022-7-17 17:50
阻塞和非阻塞的区别还是很大滴。。
myemcu 发表于 2022-7-17 11:40
编程实现呀,如果纯硬件的话,还要单片机作甚。。
zhangxl 发表于 2022-7-18 09:10
他这个图,输入和输出同一个引脚怎么实现啊
myemcu 发表于 2022-7-17 11:40
编程实现呀,如果纯硬件的话,还要单片机作甚。。
名字不是重点 发表于 2022-7-19 16:17
电路做些修改,软件再规划一下可以实现你说的功能,
基本原则楼上的都 说了,分时运行LED驱动和按键检测 ...