标题: 关于485芯片替换问题 [打印本页]

作者: 15942379927    时间: 2022-8-4 10:08
标题: 关于485芯片替换问题
在网上找到这张图纸,目前HYM3085芯片了解太少,想请教一下,HYM3085跟SP485EEN芯片替换,能否实现?

51hei图片_20220804100429.jpg (87.49 KB, 下载次数: 25)

51hei图片_20220804100429.jpg

作者: haiyang201    时间: 2022-8-4 13:31
对照规格书看引脚和基本电路是不是一样
作者: 田贺    时间: 2022-8-4 14:18
没有特殊要求理论上可以替换
两个芯片的规格书在附件附上

HYM3085.PDF

521 KB, 下载次数: 4

SP485EENL.PDF

459.99 KB, 下载次数: 6


作者: xo37    时间: 2022-8-4 14:36
基本通用啊……
作者: 15942379927    时间: 2022-8-4 15:01
田贺 发表于 2022-8-4 14:18
没有特殊要求理论上可以替换
两个芯片的规格书在附件附上

我手里有这个电路的板子,目前测试485功能,uart通信没问题,只要通过这个SP485芯片回路,通过电脑串口根本连不上。。。
作者: 雪玉寐影    时间: 2022-8-4 15:57
厂家资料看,这两芯片差别不大,应该可以代用
作者: coody_sz    时间: 2022-8-4 17:53
直接替换
作者: Y_G_G    时间: 2022-8-4 19:03
论坛上有一些代码是很久以前的代码,那时候的单片机运行速度并不怎么快
所以这些代码在RE=1;之后就马上开始串口发送
但485从输入到输出状态之间的转换是需要延时的,一般是200nS左右,以前的单片机不快,是不需要延时的
如果你用STC8G或者是STM32
可以在RE=1;之后加一个50uS左右的延时试一下
作者: qq329769206    时间: 2022-8-10 17:11
    用我的

MS3485_M.pdf

631.51 KB, 下载次数: 5






欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1