标题: RS485 TTL转接头各种级联互转没有什么影响吗? [打印本页]

作者: kirei0715    时间: 2022-10-20 15:11
标题: RS485 TTL转接头各种级联互转没有什么影响吗?
我有个单片机开发板,上边的管脚就是rs485的(本质上就是里边有个ttl转485的电路)
我再接485转ttl转接头,再转ttl转usb转接头。然后用电脑的usb和板子通信。
我发现不行。
这样是理论上就不行吗?
还是说我可能转接口本身就坏了,或者哪块线不知道坏了



作者: xo37    时间: 2022-10-20 16:44
usb 转 485 → 485
作者: yzwzfyz    时间: 2022-10-20 16:57
道理上是行得通的。
先证明每个模块都是OK且设置成了同一个通讯协议。
作者: kirei0715    时间: 2022-10-20 17:07
yzwzfyz 发表于 2022-10-20 16:57
道理上是行得通的。
先证明每个模块都是OK且设置成了同一个通讯协议。

大佬又来了我也觉得是 谁知道哪里出问题了
作者: Hephaestus    时间: 2022-10-20 19:54
行不通。485要控制收发的,现在的485转TTL转接头都是自动发送,没有控制线来确认到底是接收还是发送,时序和电平都是踩在正常和不正常的临界点上,你可以认为在悬崖边上走路,一不小心就掉沟里了。
作者: youhm    时间: 2022-10-20 20:47
楼上解释很清楚了,485有个收发切换,只有自动切换才能实现你的目的,通常的USB转485就是自动切换
作者: kirei0715    时间: 2022-10-21 08:40
Hephaestus 发表于 2022-10-20 19:54
行不通。485要控制收发的,现在的485转TTL转接头都是自动发送,没有控制线来确认到底是接收还是发送,时序 ...

rs485的转接头也分tx rx呀,不是就有收发和接送吗。你说的这个我不太理解
作者: pcbboy    时间: 2022-10-21 10:16
kirei0715 发表于 2022-10-21 08:40
rs485的转接头也分tx rx呀,不是就有收发和接送吗。你说的这个我不太理解

还有个引脚是控制TX和RX的状态的。这就是485 和232控制逻辑的区别
作者: Hephaestus    时间: 2022-10-21 18:55
kirei0715 发表于 2022-10-21 08:40
rs485的转接头也分tx rx呀,不是就有收发和接送吗。你说的这个我不太理解


给你贴个典型的自动收发转换的电路,不需要切换收发,可以自动切换。

PA2是TXD、PA3是RXD。根据芯片的逻辑,你自己分析一下这个电路的输出波形有多么糟糕吧。

作者: lgh67831    时间: 2022-10-21 19:19
建议你把板上的485去掉,引出TTL,然后连接USB-TTL,信号经过多次转接,通讯不可靠吧。




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1