Hephaestus 发表于 2022-11-18 18:34
继电器也就10万次开关寿命,你用继电器做PWM肯定活不过调试周期。
meng312 发表于 2022-11-18 15:59
你理解的对,PWM控制的是占空比,其实也就是所谓的周期内高电平开启时间。PID输出如何与继电器通断的时间发 ...
hxdby 发表于 2022-11-18 19:25
我这个对精度要求不高,是工业上锅炉用的,我想用PWM也用不了,因为人家锅炉那边加热棒根本没PWM控制,是 ...
Hephaestus 发表于 2022-11-18 19:33
用触发变压器+可控硅控制啊,控制半波个数。
hxdby 发表于 2022-11-18 19:53
其实我这板子是抄别人的,我买了一块用量非常大的工业温控器核心板,我看他板子上就是用了一个普通继电器 ...
Y_G_G 发表于 2022-11-21 17:15
锅炉控制就是一个上限和一个下限开关控制,没有PWM的,也没有什么PID的
继电器肯定是用不了PID的,小电流继电 ...
Hephaestus 发表于 2022-11-20 03:06
你的板子肯定不是PWM,应该是上下限bang-bang控制,超过上限停止,低于下限开始,真要是PWM你的继电器根 ...
hxdby 发表于 2022-11-23 20:57
是不是PWM不知道,但是确实机械式继电器+PID算法控制,如果是上限停止,下限开始,那应该和PID没什么关系 ...
Hephaestus 发表于 2022-11-24 00:10
说明书有没有写这个控制器的寿命是几天?
hxdby 发表于 2022-11-23 21:19
你是自己做过还是凭自己想象????我是买了别人的板子,就是继电器+PID做的,比例积分微分都可以调节, ...
Y_G_G 发表于 2022-11-25 09:02
就按0.1HZ来算,一个小时就是360次的开关,一天就是360*24=8640次开关
如果是大电流,5A以上,不到十天,这个 ...
xo37 发表于 2022-11-26 07:31
pid 温控加热 一般是以下几种情况:
1. 开关量控制:中间继电器、固态继电器等,这个是靠导通时长 & 断电 ...
Hephaestus 发表于 2022-11-26 01:01
曾经有个项目,客户要求26万次全使用周期寿命试验,我自己打了测试台,一共使用了3套继电器,每套用到10万 ...
hxdby 发表于 2022-11-25 21:45
其实这个问题我也是一直不理解的,我确实拿到的板子就是普通继电器+PID控制的,而且客户用了好几年了,没 ...
Y_G_G 发表于 2022-11-26 12:37
如果要精确,你还得加一个过零检测电路
如果要求不高,不用过零也行,但PWM频率就得很低,5HZ控制也差不多, ...
hxdby 发表于 2022-11-26 12:53
我现在是用moc3063过零检测光耦,加上BT137可控硅,关断时,如果不在零点,最大有半波周期的延迟,大概也 ...
Y_G_G 发表于 2022-11-27 12:37
PWM控制周期是60s
这是什么意思?PWM周期60S吗?
如果是这样,这PID还有用吗?积分项得多久才能发挥主要作 ...
hxdby 发表于 2022-11-23 21:19
你是自己做过还是凭自己想象????我是买了别人的板子,就是继电器+PID做的,比例积分微分都可以调节, ...