标题: 请教一个PT100三线制电路的修改问题 [打印本页]

作者: 无穷小量    时间: 2023-2-14 14:56
标题: 请教一个PT100三线制电路的修改问题
图里如果不能使用AD7091R这个芯片产生基准电压源VREF,且输出0.1V~2.4V过小,想增大,应该如何修改呢?谢谢

51hei截图_20230214145306.png (252.99 KB, 下载次数: 42)

51hei截图_20230214145306.png

作者: 2129853845    时间: 2023-2-16 11:47
蹲,我也遇到这个问题了
作者: dj2001    时间: 2023-3-7 22:36
产生Vref的那个运放接成正向放大器试试。

20210329211757286.png (7.82 KB, 下载次数: 50)

20210329211757286.png

作者: dj2001    时间: 2023-3-7 22:41
目前的接法是电压跟随器。
作者: coody_sz    时间: 2023-3-8 09:56
90年代用PT100就是这种运放电路,调整麻烦,电路也会引入误差。
2000年后由于有合适的16位或24位带增益的差分输入ADC,所以我都是直接将PT100接到ADC输入,还能抵消线路电阻的影响。
作者: GlenXu    时间: 2023-3-8 13:55
增大R12即可,具体自己算算
作者: hhh402    时间: 2023-3-9 10:39
这种电路过时了,给你一个ADC直接测量的电路,电路简单,分辨率:0.01℃,这是你这个电路无法做到的。
百度文章"国产称重ADC测量PT100心得分享"

作者: 无穷小量    时间: 2023-3-23 13:45
hhh402 发表于 2023-3-9 10:39
这种电路过时了,给你一个ADC直接测量的电路,电路简单,分辨率:0.01℃,这是你这个电路无法做到的。
百 ...

处于保护的目的,这里就不公开方法了 —— 你说的这个我看了,作者没有公开HX717这种称重传感器针对pt100不线性的方法
作者: munuc_w    时间: 2023-3-23 15:58
线性化是需要后期做的,方法较多,简单实用的方法就是查表。
作者: coody_sz    时间: 2023-3-24 10:24
近20年来我都是直接近ADC,同时消除线路影响,ADC后查表消除非线性。90年代我才用运放,调整麻烦。




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1