标题: 关于定位和非定位漏水传感器的使用 [打印本页]

作者: 平漂流    时间: 2023-2-20 15:17
标题: 关于定位和非定位漏水传感器的使用
最近想看一下漏水传感器,发现好像没啥资料,可能是我不会搜,找不到自己想要的。目前整理到的资料就是:下图一定位漏水传感器,4根线,两根信号线,两根感应线,有水的时候,两根感应线短路。下图二,非定位漏水传感器,两根感应线,有水的时候,两根感应线短路。都是感应线短路,是怎么做到一个是定位,一个是非定位的。请各位大神帮忙指点一下。

图一定位漏水检测示意图.png (81.6 KB, 下载次数: 45)

图一定位漏水检测示意图.png

图二非定位漏水检测示意图.png (143.53 KB, 下载次数: 45)

图二非定位漏水检测示意图.png

作者: a185980800    时间: 2023-2-20 18:44
定位的感应线有阻值把
作者: xuyaqi    时间: 2023-2-20 19:58
定位和非定位漏水传感器区别:非定位两根线,只要感应到有水就输出信号;定位四根线,感应到有水能输出电阻值,再根据电阻值确定水位。