标题: 关于mV差分信号的放大采集 [打印本页]

作者: QWE4562012    时间: 2023-4-15 18:00
标题: 关于mV差分信号的放大采集
差分输入信号检测不用仪表运放,也不直接送入高精度的ADC芯片,而是直接采用这种在运放同向输入端电压抬升VREF的形式,是否可以完成压力传感器差分放大的功能?VOUT=差分信号*放大倍数+VREF基准?

差分输入信号检测不用仪表运放.jpg (204.65 KB, 下载次数: 30)

差分输入信号检测不用仪表运放.jpg

怎么理解计算这种桥式传感器参数.png (74 KB, 下载次数: 34)

怎么理解计算这种桥式传感器参数.png

RS8521运放规格书.pdf

1.16 MB, 下载次数: 3


作者: Hephaestus    时间: 2023-4-15 20:10
你看下这个帖子里面我的发言:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-210830-1.html

你都把惠斯通电桥的工作条件给破坏了,还想测什么玩意儿?
作者: QWE4562012    时间: 2023-4-16 08:32
Hephaestus 发表于 2023-4-15 20:10
你看下这个帖子里面我的发言:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-210830-1.html

好经典  我收藏了  这样接  怎么破坏了?
作者: QWE4562012    时间: 2023-4-16 08:43
Hephaestus 发表于 2023-4-15 20:10
你看下这个帖子里面我的发言:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-210830-1.html

看了你的帖子 我还是没明白为什么桥式传感器可以做得更精准的测量
作者: Hephaestus    时间: 2023-4-16 14:07
QWE4562012 发表于 2023-4-16 08:32
好经典  我收藏了  这样接  怎么破坏了?

你把你图里的传感器换成4个电阻不就看出来了吗?
作者: QWE4562012    时间: 2023-4-22 09:42
Hephaestus 发表于 2023-4-16 14:07
你把你图里的传感器换成4个电阻不就看出来了吗?

说下为什么四个电阻可是实现温度补偿呢  为什么可以测试的更准呢  比两个电阻的