标题: 3P+N漏保开关能代替2P的吗? [打印本页]

作者: 李冬    时间: 2023-4-22 08:18
标题: 3P+N漏保开关能代替2P的吗?
这样接线,能不能同时断开零火线?过载,短路,漏电这些功能还能正常吗?图一要打开盖断开一路相线。图二,这样接更方便。

51hei.png (161.98 KB, 下载次数: 39)

1

1

51hei.png (164.98 KB, 下载次数: 43)

2

2

作者: wangwing    时间: 2023-4-22 10:49
不建议这么用。看一下这个图,保护电路是如何取电的,或直接咨询厂家

temp.png (168.06 KB, 下载次数: 50)

temp.png

作者: H688BB    时间: 2023-4-22 13:44
3P+N漏保 N是直通的,所以零线无法断开
作者: man1234567    时间: 2023-4-23 08:31
理论上是可以,但你的两种接法错得有点离谱。
二楼接法正确。如保护开关无缺相保护皆可行。
建议楼主先看高压电学的基础知识和漏保原理。
作者: Hephaestus    时间: 2023-4-23 12:31
安全相关的东西还能想着省钱?
作者: 李冬    时间: 2023-4-23 16:33
Hephaestus 发表于 2023-4-23 12:31
安全相关的东西还能想着省钱?

有几个在吃灰,想着能用派上用场
作者: 快乐眼泪    时间: 2023-4-23 21:00
安沙发的图接线就可以
作者: 248699gchn    时间: 2023-4-23 22:04
不建议,正规接法才是合理的。