标题: 热水器防触电的问题,花洒到地漏之间接一根导线,洗澡时就不会触电吗? [打印本页]

作者: 李冬    时间: 2023-4-22 11:41
标题: 热水器防触电的问题,花洒到地漏之间接一根导线,洗澡时就不会触电吗?
是不是花洒到地漏之间接一根导线, 人在洗澡时就不会触电

作者: wydev    时间: 2023-4-22 15:41
不是不会触电,是导线的电阻比人体小得多电流大部分经过导线
作者: cspp    时间: 2023-4-22 16:07
只要热水器不漏电,花洒怎么会有电呢?
作者: 快乐眼泪    时间: 2023-4-22 16:39
把热水器的地线接好!
作者: 多木    时间: 2023-4-22 17:09
这种做法并不安全,因为在淋浴时使用导线连接花洒和地漏会增加电击的风险。在淋浴时,水会使身体和地面形成低阻抗的通路,而导线连接花洒和地漏会使电流通过身体,导致电击。此外,使用导线连接花洒和地漏也可能破坏水管和排水系统,增加水漏和其他损坏的风险。
作者: fushunwang    时间: 2023-4-22 17:52
不是,应该是在花洒与人站路的地板下钢筋网连接导线才可以,具体参考等电位连接相关资料
作者: wjhhhhh    时间: 2023-4-22 20:53
多木 发表于 2023-4-22 17:09
这种做法并不安全,因为在淋浴时使用导线连接花洒和地漏会增加电击的风险。在淋浴时,水会使身体和地面形成 ...

“......水会使身体和地面形成低阻抗的通路,而导线连接花洒和地漏会使电流通过身体,导致电击......"请详细讲解一番。   低阻抗的通路  比导线的阻抗低吗?导线连接花洒和地漏   形成等电位。人头脚之间电压远低于极端环境安全电压(12V),不会触电倒毙。热水器做好安全防范在前  接这个导线只是再加一道安全保障。


作者: hhdsdy    时间: 2023-4-23 08:01
没有见过地漏有接地的,那么这么接又有什么作用?
作者: TTQ001    时间: 2023-4-23 09:08
热水器的接地必须牢固并满足电阻要求。
作者: 51老鹰    时间: 2023-4-23 09:26
事实上电热水器(国标:凡是有金属外壳且人体可以接触的电器金属外壳必须接地)的电源插头中间的脚就是接地脚,和热水器金属外壳相连,和插座连接后接到保护地线上。更安全一点的就是整个卫生间凡是外露金属部件全部连接保护地线,最后规整到等电位接地箱,等电位接地箱可靠接地。另外,若果电热水器如果漏电了就要果断更换,这个是安全隐患。
作者: hergjq    时间: 2023-4-23 09:56
首先电热水器不能漏电,如果漏电及时更换,花洒和地漏之间接线也不是完全保证不会触电,而是人体的电阻相比导线大很多,电流流过的大小就很小,从而保证安全
作者: coody_sz    时间: 2023-4-23 10:37
热水器的保护地线可靠接地,入户线有漏电开关。
作者: littlespider    时间: 2023-4-23 10:47
最安全的做法是:在卫生间灯开关旁边安装一个空气开关控制热水器通断,洗澡前断开,洗完再合上
作者: 人中狼    时间: 2023-4-23 10:52
虽然地漏有可能是金属的,但是现在的排水管都是塑料的,连接地漏有什么作用呢,这是拿人命开玩笑???
作者: 248699gchn    时间: 2023-4-23 22:48
生命重要,开不起玩笑。接地线必须到位而且必须接地成功不能悬空哦。否则出了事故哭去吧!这类问题除了用良好的接地方法外目前似乎没有其他的好办法了。




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1