标题: 桥式传感器 那个串联的电阻R33 阻值取多少合适? [打印本页]

作者: QWE4562012    时间: 2023-4-25 22:38
标题: 桥式传感器 那个串联的电阻R33 阻值取多少合适?
桥式传感器的阻值是350欧。如果没有加这个电阻,当电位器从0%~100%变化,只有在50%附近时,其调节分辨率是高的,两头都很差,加上串联电阻后,整个0~100%调整的线性都很好,而且也限制了调节范围。不加串联电阻的话,当电位器调到一定位置后,整个传感器都失效了。-------这句话怎么理解?

桥式传感器输入加电位器加串联电阻.jpg (197.18 KB, 下载次数: 34)

桥式传感器输入加电位器加串联电阻.jpg

怎么理解计算这种桥式传感器参数.png (74 KB, 下载次数: 30)

怎么理解计算这种桥式传感器参数.png

作者: Hephaestus    时间: 2023-4-25 23:09
新手最容易犯的错误就是以为电路越复杂越好,事实完全相反。

传感器调零框里面的元件全部删除,完全没有必要,用软件去皮就能实现,加上这堆乱七八糟的东西只能增加不稳定性。R3、R6、C13、C14、C9也要全部删除,适当的选择ADC采样率就能用前置滤波器把干扰全部删除,内置的滤波器要比你加的这对破烂性能好太多了。
作者: xo37    时间: 2023-4-26 13:41
    正常情况下,称重传感器不需要调零;
    如果是撞击、超载过的,可以软件调零;

作者: yzwzfyz    时间: 2023-4-26 15:57
欧姆定律而矣,算算即可,将图整理清楚一点,自己仔细算算。
作者: QWE4562012    时间: 2023-4-28 11:19
Hephaestus 发表于 2023-4-25 23:09
新手最容易犯的错误就是以为电路越复杂越好,事实完全相反。

传感器调零框里面的元件全部删除,完全没有 ...

这样子吗 大师  受教了  可是这是官方FAE补充的  一开始我是没有这些的。。。
作者: QWE4562012    时间: 2023-4-28 11:19
xo37 发表于 2023-4-26 13:41
正常情况下,称重传感器不需要调零;
    如果是撞击、超载过的,可以软件调零;

当然需要去皮  调零的操作  
作者: QWE4562012    时间: 2023-4-28 11:20
yzwzfyz 发表于 2023-4-26 15:57
欧姆定律而矣,算算即可,将图整理清楚一点,自己仔细算算。

怎么算?你说下方法啊