标题: 开关电源 在整流前使用稳压管是干啥的 [打印本页]

作者: free95    时间: 2023-5-3 12:15
标题: 开关电源 在整流前使用稳压管是干啥的
市电220除了直接去整流桥,还并联了一个由两个稳压管和3个821的电阻串在一起的电路,维修时候不小心弄碎了一个稳压管,看了半天上面是ph 075字样,不知道是啥型号,电路修好后,就看这里奇怪,不管碎的二极管开机没问题,但是有这个电路有啥好处?请论坛大神解个惑

1683086946867.jpg (809.99 KB, 下载次数: 30)

1683086946867.jpg

1683087002656.jpg (682.29 KB, 下载次数: 28)

1683087002656.jpg

作者: free95    时间: 2023-5-3 12:52
在附个图

1.jpg (840.56 KB, 下载次数: 28)

1.jpg

作者: szjunly    时间: 2023-5-3 15:19
看你这个实物,应该是并接在共模电感L/N输入和输出,L和N各一组。
这种设计我认为应该是给ESD提供通路,ESD相对于共模电感,R+D通路阻抗更低。
现在开关电源设计一般会在板上的共模电感输入、输出直接做锯齿状放电峰。

作者: 李冬    时间: 2023-5-3 15:55
消反峰电路
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-3 16:16
szjunly 发表于 2023-5-3 15:19
看你这个实物,应该是并接在共模电感L/N输入和输出,L和N各一组。
这种设计我认为应该是给ESD提供通路,ES ...

一进来就有黄颜色的压敏电阻来抑制ESD了,就算是两个稳压管有抑制尖峰的能力,加上三个串联的820欧电阻以后,也没有任何抑制能力了,就是个画蛇添足狗尾续貂的东西,没有用,也没有坏处,这样的电路见得太多了。
作者: free95    时间: 2023-5-4 08:25
太高深,太专业,我得去百度了
作者: free95    时间: 2023-5-4 08:26
哦,对了,那这个稳压管是多大的,是不是75v的,我看上面有ph 075字样
作者: free95    时间: 2023-5-4 09:05
百度了一圈,好像明白了,一般这里的共模电感都要做放电间隙或者火花间隙,不知道这个为什么没有用这种方式,用了双稳压+电阻形式,就是共模电感间出现瞬态高压,会因为超过稳压二极管电压值而使得两个二极管双双导通,变成直连,那么这种危险的高压就会被电阻消耗掉。
看百度结果说一般都是用在防雷击上的。不知道我理解的对不对。
就是不知道75v是不是满足要求?
作者: free95    时间: 2023-5-4 09:43
原来是C75PH,不是075,是BZV85-C75,1.3w,75v的