wulin 发表于 2023-5-31 10:28
一般延时时间超过1ms就不宜使用阻滞延时,要用定时器计数的方法延时。给你改了,你试试。
1506574080 发表于 2023-5-31 15:00
改了之后半速的电机断断续续的转动,数码管是050b,全速的可以不断续转动,但全速的数码管显示001C,自然 ...
wulin 发表于 2023-5-31 16:16
这段代码只是随意修改的,未经实物调试。只要思路清晰了,要获得满意效果只要仔细调试就就行。
1506574080 发表于 2023-5-31 15:00
改了之后半速的电机断断续续的转动,数码管是050b,全速的可以不断续转动,但全速的数码管显示001C,自然 ...
wulin 发表于 2023-5-31 16:34
直流电机转速与PWM占空比不是等比关系,占空比25%可能电机根本就转不起来。要精确控制转速需要通过闭环控 ...
1506574080 发表于 2023-5-31 17:08
这程序好像把占空比和转动时间绑一起了,只有100占空比才一直转,其它的都是断续转动,转一会停一会