标题:
TVS管后的电容耐压取值
[打印本页]
作者:
gw422342988
时间:
2023-6-21 09:23
标题:
TVS管后的电容耐压取值
各位大佬,TVS管的钳位电压是58V,那在它后面的电容耐压取值是不是要大于58V,选择100V的?还是取50V的耐压电容也没有关系
作者:
sttt300
时间:
2023-6-21 10:30
TVS管是防静电,不是稳压管,对电容影响不大,电容耐压按正常电路电压取值即可
作者:
Hephaestus
时间:
2023-6-21 13:08
sttt300 发表于 2023-6-21 10:30
TVS管是防静电,不是稳压管,对电容影响不大,电容耐压按正常电路电压取值即可
TVS是吸收瞬变电压用的,transorb的缩写,transient absorb。
作者:
gw422342988
时间:
2023-6-21 13:18
sttt300 发表于 2023-6-21 10:30
TVS管是防静电,不是稳压管,对电容影响不大,电容耐压按正常电路电压取值即可
明白了 谢谢
作者:
wufa1986
时间:
2023-6-21 16:14
58VTVS钳位电压最少70多V,不用幻想他能防过压,他只是防瞬间高压
作者:
已经解散
时间:
2023-6-28 13:26
1、看输入的实际稳定的电压是多少,然后放宽1.5倍-2倍安全些,
作者:
chxelc
时间:
2023-6-28 14:23
建议用100耐压值的电容。58V的TVS电路很少见呀。
作者:
n0si9na1
时间:
2023-6-28 15:34
TVS不适合做钳位用,主要用于吸收瞬时尖峰电压的