可以用MAX13488。你用SP485没有控制收发方向吧。有120R终端电阻那上下来4.7K大了,改为680R
cnfloatleaf 发表于 2024-3-9 23:46
和发送速率有关吗?普通485通讯,立创不到1元的485用的很好,完全没有问题,图中R99和R100干嘛用的,没有看 ...
MOVEORDIE 发表于 2024-3-10 09:25
硬件没多大问题,通讯没成功可能如5楼说的收发方向不对
Hephaestus 发表于 2024-3-10 14:50
谁说没问题的,R99、R100是让总线在空闲的时候处于明确的状态的,总线差分电压至少要200mV,你看看加上了 ...
MOVEORDIE 发表于 2024-3-10 15:11
严格来说是要压差200mV以上,实际单个485测试是没有问题的,楼主说通讯不成功。之前用其他品牌的485是可 ...