各位大神,我想用单片机的adc采样测量一组60v-110v的直流电压,需要隔离。能否帮我想一个简单实用的隔离方法。
提前谢谢大佬们
作者:
hhh402
时间:
2024-3-27 19:30
最简单用两个单片机,一个单片机直接测电压,两个单片机串口用光耦隔离。其实模拟量隔离测量就是自找麻烦,还影响精度。
作者:
明日之星8
时间:
2024-3-27 19:51
用一个sop-8带adc的单片机采样,输出接一个光耦(比如PC817)隔离,再就又可以
接单片机单向接收信号了,9600bps或更慢的速率应该是可行的。
又或者用两个2401无线双向传输数据。
作者:
wulin
时间:
2024-3-27 19:52
线性光耦
作者:
coody_sz
时间:
2024-3-27 21:57
用隔离放大器。
作者:
Hephaestus
时间:
2024-3-27 22:00
用压控振荡器通过光耦把频率信号传过去。
作者:
土豆我是地瓜
时间:
2024-7-10 20:28
有专用的电压隔离采样放大器,也有隔离ADC
作者:
蓝蓝小星星
时间:
2024-7-11 00:34
简单的可以使用安华高的电压隔离光耦,比如ACPL-C790等,